开心3250 Lv.6
2005年05月30日 10:12:01
只看楼主

如果该建筑是二类防类建筑,变压器容量是2500KVA。那么变压器这个进线处的PRD(浪涌保护器)的最大放电电流应该是按二类防雷要求的150KA的50%既75KA来选,还是怎选???????????

如果该建筑是二类防类建筑,变压器容量是2500KVA。那么变压器这个进线处的PRD(浪涌保护器)的最大放电电流应该是按二类防雷要求的150KA的50%既75KA来选,还是怎选???????????

1117419440566.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月30日 10:44:00
2楼
1.SPD;
2.3P不行?
3.10/350us波形,〉20KA.8/20us波形,〉80KA.
回复
开心3250
2005年05月30日 11:22:32
3楼
请问GCS低压配电柜里的干线开关是需要分励脱扣还是欠压脱扣,还是两个功能都要???]
比如是用NS-250H/250还是用NS-250H/330
回复
zuoxaomin
2005年05月30日 11:25:33
4楼

那要看你是什么操作要求,可以一个都不要,参考大鼻山同志关于分励线圈还是欠压线圈的贴子
回复
开心3250
2005年05月31日 15:01:04
5楼


你说的80KA有没有什么依据????
回复
李兴龙机电科技
2005年05月31日 15:15:41
6楼
《建筑物电子信息系统防雷设计规范》,有个表格,配电的

今天明白那个 东西是厂家代号
.
回复
枫-舞之九天
2005年05月31日 20:24:20
7楼
建议增加SPD的Up值,第一级一般2KV.
回复
lengbing
2005年05月31日 22:50:24
8楼
这个问题都不想答了,太累!!!
还是说两句,75KA的雷电流再除以4(无屏蔽),才是SPD上的雷电流。
回复
开心3250
2005年08月23日 16:03:42
9楼
楼上的,做人虽然经常会做重复的事,但也不能太懒惰啦。
回复
遵义
2005年08月23日 16:11:30
10楼
分励用于本地跳闸或远方跳闸,
失压用作欠压保护,
一般成套柜两种都选,如果对失压跳闸有要求,可先延时;或选用失压继电器,作用于信号!
回复