在北京做了十年设计,没碰到过:屋顶消防水箱给水由消防泵供给。
daniels
daniels Lv.2
2009年07月27日 09:52:14
只看楼主

鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。大家是否碰到过。怎么设计?北京都没这种规定。

鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。
“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。
大家是否碰到过。
怎么设计?北京都没这种规定。
免费打赏
lygirlmch
2009年07月27日 13:27:49
2楼
呵呵,没见过,消防上能通过?《建筑设计防火规范》不是说发生火灾后,由消防泵供给的消防用水不应进入消防水箱吗
回复
alixmin
2009年07月27日 15:40:39
3楼
看不懂,这种规定~~~:lol
回复
flyarrow123
2009年07月27日 16:16:18
4楼
那儿的消防人可能脑子进水了。有这样的规定。
回复
给排水设计
2009年07月27日 18:48:37
5楼
哈哈,他们在跟你开玩笑呢。
回复
shibushi1983
2009年07月27日 20:13:04
6楼
haha
有点搞笑的规定。
回复
skyfree
2009年07月27日 21:17:07
7楼
我们这里没有这样的做法啊1
回复
f_jg2003
2009年07月28日 09:45:23
8楼
很明显,出这个规定的人完全是个外行,不懂装懂,但人家有权硬这样要求你就没办法。
我想为了应付可以做成这样:从消防水池单独做一个供给消防水箱的小泵,单独送至消防水箱。而且为了明显,此泵还要注明消防专用,以免其认为你这个泵仍为生活给水泵。
回复
woainixx
2009年07月28日 11:27:58
9楼
:o 厉害……;P
回复
cqsxj
2009年07月29日 13:45:01
10楼
“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”
:L :L :L :L

这个规定的制定者一定是个不懂消防的人。
回复
ls1984513
2009年07月29日 15:42:57
11楼
那儿的消防人可能脑子进水了。有这样的规定。
回复

相关推荐

APP内打开