DN100的排水管最多能带多少排水点呢?
liu_ly
liu_ly Lv.3
2009年07月26日 21:20:11
只看楼主

八层办公楼楼,男女卫生间,每层各有6个蹲便、4个洗手盆、1个拖布池、3个地漏、4个清扫口、小便器3个。但是上述这些排水点只接一根UPVC塑料立管,而且是DN100.个人感觉管径过小,或者说可以蹲便、洗手池等分开连接,再加根排水立管。请问各位有何高见,最好有具体一点的有说服力的理由。

2009年07月27日 00:34:27
2楼
6个蹲便就要环形通气了吧,2根立管吧
回复
lr5222629
2009年07月27日 09:54:37
3楼
DN100的塑料管肯定不够了!底层排水横干管管径应为DN200。
你算下排水量,我算的是8层楼排水量是6.20L/s,DN100塑料立管(伸顶通气)排水能力是5.4L/s.
2楼说的很对,最好设置2个立管,那样立管DN100就够了,而且省了环形通气管。
回复

相关推荐

APP内打开