请教:影剧院的乐池的通风排烟如何考虑的?
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年07月25日 17:44:30
来自于通风排烟
只看楼主

影剧院的乐池暖通专业一般是怎么来考虑的?空调是否就不单独考虑了。排烟是否应该考虑,排烟又是如何来定的,好象规范都没具体提。考虑了排烟的话可否排烟管平时排风共用?

影剧院的乐池暖通专业一般是怎么来考虑的?
空调是否就不单独考虑了。排烟是否应该考虑,排烟又是如何来定的,好象规范都没具体提。考虑了排烟的话可否排烟管平时排风共用?
免费打赏
blackeye
2009年07月26日 15:54:25
2楼
乐池一大半都是敞开的,当然用不着排烟,如果要排烟,那也是纳入舞台或观众厅的排烟系统里一并计算,不是乐池的独立系统。

通风或空调也类似,因为乐池三分之二都是敞开的,空间上和舞台和观众厅是相通的,所以观众厅的空调风口就可以吹到乐池,乐池本身不一定需要做空调。当然有条件时,能在乐池里面做一点送风口会更有利于乐队人员的舒适感。
回复
swt_217
2009年07月29日 09:32:15
3楼
感谢斑竹的回复。有些人又说升降台仓要考虑排烟,可规范上也没提,那是否该考虑,什么原因?
回复
swt_217
2009年07月29日 10:04:18
4楼
剧场规范 10.2.15 机械化舞台的台仓应设空气调节和排烟系统。
不知道乐池的升降台仓按什么来考虑?
回复
blackeye
2009年07月29日 12:08:07
5楼
建议你买一本完整的剧场规范,因为后面的条文说明里有很多详细的解释,譬如说台仓的条文说明里就说了排烟按6次/h计算。台仓是舞台正下方,封闭的(表演时会开启一下),乐池是舞台前方的下沉处,是敞开的,我觉得这是两个空间,你说“乐池的台仓”这句话好像不准确。
回复
swt_217
2009年08月01日 15:16:03
6楼
呵呵,舞台下面没台仓,但是乐池是个升降的,所以叫做乐池的升降台仓,不知道是否有这种说法。所以按6次/h来考虑排烟,应该OK撒