请教110KV变电站保护的问题(急,在线等)
yyr111111
yyr111111 Lv.2
2009年07月25日 10:19:29
来自于继电保护
只看楼主

最近我公司新上8万吨离子膜项目,设计为110KV进110KV变电站后经SF6开关直接引至整流变配电室,再经SF6开关给整流变压器供电,从110KV变电站到整流配电室这段距离不是用的铝铰线,而是用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护,如何整定,请各位高手不吝赐教,谢谢!!!

最近我公司新上8万吨离子膜项目,设计为110KV进110KV变电站后经SF6开关直接引至整流变配电室,再经SF6开关给整流变压器供电,从110KV变电站到整流配电室这段距离不是用的铝铰线,而是用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护,如何整定,请各位高手不吝赐教,谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2009年07月25日 14:14:50
2楼
“用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护”

不太清楚电缆的路径,是二路还是一路?是300米一路和350米一路的二路,还是650米一路?
110KV变电所至整流变配电室,二条路径会差50米?
整流变配电室有断路器吗?110KV变电所没有进主变,直接用110KV电压进到整流变配电室?
有点不相信!
线路纵差为主保护,常规速断、过流、零序为后备保护。
回复
beseali
2009年07月30日 13:50:56
3楼
用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护”

不太清楚电缆的路径,是二路还是一路?是300米一路和350米一路的二路,还是650米一路?
110KV变电所至整流变配电室,二条路径会差50米?
整流变配电室有断路器吗?110KV变电所没有进主变,直接用110KV电压进到整流变配电室?
有点不相信!
线路纵差为主保护,常规速断、过流、零序为后备保护
回复
tiantianqiang
2009年07月31日 17:02:38
4楼
这还真第一次听说啊,110KV从塔架下来能连接电缆,我反正觉得不好,并且还有三四百米的电缆,总之,让人匪夷所思~~~
110KV 的磁场大的都能电离空气,竟然能不进六氟化硫断路器,不进主变,呵呵,不懂~~~~~
回复
zhouma1
2009年08月01日 14:55:32
5楼
说的不清楚,最好给个一次接线图!
回复
y502x
2010年03月16日 10:47:42
6楼
110KV 的磁场大的都能电离空气?:( :( :( :( :(
回复
huanghezhishui
2010年04月27日 16:59:21
7楼
学习了 开眼了
回复
sunwe7980
2010年04月27日 17:43:14
8楼
这才几百米还要做纵差动保护,有点浪费啊,有个速断和过流、零序就行了,速断保护再带一个时限速断就行
回复
irinimm
2011年01月07日 12:46:33
9楼
xiaoyouzilht
2011年01月08日 23:13:11
10楼
一些常规保护电流一段,二段,零序保护还有就是线路纵差保护就差不多了!
回复
dusiwei
2011年01月11日 15:57:27
11楼
这个必须配纵差了,用光纤纵差比较好吧
回复

相关推荐

APP内打开