各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?

各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?
免费打赏
aerolite18
2009年07月27日 23:54:20
12楼
一致同意楼上几位的说法。楼主不要省这个的成本,取消互感器,上一个电流变送器吧,这玩意也不算贵啊,3-5百。输出模拟量又可直接与PLC配对。多方便。
回复
tnc
2009年07月28日 08:53:36
13楼
或者多功能电力仪表,与PLC通过RS485接口通讯
回复
xyzaaa333
2009年11月19日 09:45:39
14楼
如果是 */5A的理论串一个两欧姆的电阻可以实现 不过我估计没人敢这么做
回复
zouhuijie
2009年11月19日 10:09:40
15楼

:victory: :victory: :victory:
回复
红苹果
2009年11月19日 10:37:50
16楼
:lol
这项目俺做过,明显电流变送器嘛。。
回复
houying9265
2009年11月22日 13:25:37
17楼
我正在做的这个项目,现在直接要求电流表带一个A输出端子,电流信号就可以引入PLC了
回复
houying9265
2009年11月22日 13:26:05
18楼
少写了一个字,AO输出端子就可以
回复
guohanyi-888
2009年11月22日 14:11:51
19楼
用电流变送器不是就能解决问题了吗?多大的电流都可以变成4-20mA或者0-20mA或者0-10V输出到PLC
同意!
回复
ycq924163
2009年11月22日 14:14:33
20楼
用电流变送器。:handshake
回复
vhdlcpld
2009年11月22日 22:14:16
21楼
电流变送器最好了,省事。窜电阻肯定不行 ,交流的信号直接进到PLC里,你还得做算法才能得到有效值,PLC采样速率还可能不够高,精度差,用PLC做均方根值的算法估计太累了。
回复