各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?
各位老兄,我要做一个控制系统,客户要求把主回路电流在控制组态上显示,那怎么转换才能把电流互感器的二次侧信号送入到PLC呢?
2楼
可否在电流互感器的二次侧接一电阻,取此电阻上的电压经处理后送入PLC。
当然电阻的功率要够大(最好用二只并联),以免烧断至使电流互感器的二次侧开路。
回复
3楼
用电流变送器不是就能解决问题了吗?多大的电流都可以变成4-20mA或者0-20mA或者0-10V输出到PLC
回复
4楼
:victory: :victory:
回复
5楼
用电流变送器....
回复
6楼
用电流变送器....
赞同!:handshake :victory: :call:
回复
7楼
如果是 */5A的理论串一个两欧姆的电阻可以实现 不过我估计没人敢这么做:lol
回复
8楼
一般用电流变送器来实现
回复
9楼
PLC系统有专门对接口啊,怎么还要考虑这啊,难道定货不对或协议没有说明
回复
10楼
一般用电流变送器来实现,不要在电流互感器二次侧串电阻!
回复
11楼
用电流变送器啊,不要去冒险,
回复