物美价廉的新型双电源装置
lingyan16
lingyan16 Lv.11
2009年07月24日 09:16:32
只看楼主

ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。

ATSE新国标颁布实施
转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。

2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。

3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
免费打赏
lingyan16
2009年07月24日 09:18:40
2楼
11111122222222222222222222
回复
lingyan16
2009年07月24日 09:20:26
3楼
33333333333333333333333333333333
回复
lingyan16
2009年07月24日 20:17:52
4楼
gdhgdghdghgfdghdhg
回复
zhengtesheng
2009年07月26日 20:23:57
5楼
就二个交流接触器,说得这么神秘
回复
lingyan16
2009年08月01日 13:08:49
6楼
接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。

ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
回复
lingyan16
2009年08月03日 20:25:24
7楼
CC级是下一代双电源切换电器的发展方向,IEC和国标的修订就说明了这个问题!
回复
luckcat19760214
2009年08月04日 00:16:06
8楼
寿命只是考核ATSE产品的一个指标

更重要的是切换时间,以及负荷类型

CC级的不能带AC-33的负荷,A型的B型的都不成

而几个毫秒内实现切换对于CC级ATSE来说更是天方夜谈

如果掉电就切失压就切,那负荷肯定没办法安全运行了
回复
lingyan16
2009年08月05日 00:01:17
9楼
全世界的工厂都在用接触器控制各种电动机的运行,接触器能能启动、停止最大至几百千瓦的电动机(带有7倍的启动电流),你凭什么说:“CC级的不能带AC-33的负荷”?
接触器能启动带有7倍启动电流的电动机负荷,不能用于不带启动电流的消防负荷,这不是很荒谬的吗?
你先说说现在什么ATSE能“而几个毫秒内实现切换”,CB级最快也要在几秒内切换,不是照样也还在用吗?
什么叫:“如果掉电就切失压就切,那负荷肯定没办法安全运行了”?如果掉电还不切,那你要到什么时候才切?
回复
ygxdhmg
2009年08月05日 08:48:32
10楼
感觉CC级用小电流的比较好的,
接触器的切换时间确实是有那么点问题``,还有就是关于失压就切的话,我想这个应该是看控制器里能不能设置吧,是延时/还是瞬时.
俺是个新手,如有什么不妥之处还请多多包涵```
回复

相关推荐