一家工厂变压器是1600KVA,低压母线上投入的电容器主线都发热,电流44A。为什么每个投入的电容器主线都发热?主线都是十平方的铜芯线。换成十陆平方的铜芯线照样发热。请哪位高手指点一下。小弟先谢了!!

一家工厂变压器是1600KVA,低压母线上投入的电容器主线都发热,电流44A。为什么每个投入的电容器主线都发热?主线都是十平方的铜芯线。换成十陆平方的铜芯线照样发热。请哪位高手指点一下。小弟先谢了!!
免费打赏
cyb7311
2009年07月24日 08:27:56
3楼
一次线发热可以引起的原因还可能有:
1、一次线或铜排接头连接不牢固
2、电容器故障,缺相、电容器接地是否完好
3、电压超过1.1倍的电容器额定电压
4、电容柜的补偿容量500千乏左右,绝对应当有排风设备
5、不知道每路的电容器多少千乏,按照电容器额定电流的1.5倍选线才对。(新电容柜标准)
回复
ycl98888
2009年07月24日 08:45:10
4楼
单个电容容量为:30千乏 额定电流为44.3A。而且只有接触器到电容器的连线发热。
回复
hzyxan
2009年07月24日 09:31:25
5楼
是否有谐波?
"只有接触器到电容器的连线发热"?
接触器端头到电容器端头的连线,过细?未压紧?
回复
ycl98888
2009年07月24日 09:43:02
6楼
线头已经检查过了没有松动。线也合符规格。估计是有谐波。有什么好的办法处理吗?
回复
扬州华锦电气
2009年07月24日 09:52:50
7楼
最简单的代价最小的办法是在每个补偿回路串接有温控保护功能的HLY电力谐波抑制器。
回复
ycl98888
2009年07月24日 10:04:49
8楼
谢了哈!!去试试看。HLY电力谐波抑制器价格高吗?
回复
ge.ren
2009年07月24日 10:12:43
9楼
这个价格不高的,用起来方便,电抗器价格老高了体积也大重的要命,我们用过还挺不错的,按你说的应该是有谐波但不是很厉害的,所以不必用电抗器。
回复
wysh
2009年08月02日 02:50:12
10楼
发热是肯定的,如果你按照了标准选择导线的话
问题是有多高,是否在允许温升范围之内,如果高于温升允许范围就需要增加强制排风系统了
回复
vbn
2009年08月04日 10:33:53
11楼
不要动不动就认为有谐波。谐波首先影响的会是你的电容。
回复
zs972704385
2009年08月08日 10:36:31
12楼
我也试过好多次都是这种现象,,不过是整个回路的导线都发热,包括元件,这是怎么回事呢??不过这些地方都有一个共同点:那就是变压器后端都经过稳压器后再出到负荷的?
借此地方向各位师傅求教了!