控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?

控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
免费打赏
qbw4607
2009年07月24日 22:11:03
12楼
呵呵,说两句。
1,设备检修不断开总电源是不能容忍的原则错误。幸亏没有伤人,否则不堪设想!类似的事故本人听说的和亲见的都不少,希望接受教训。
2,自己的问题,不要推到生产厂家。只要你们订货和验收时没有特殊要求,厂家是没有责任的。
3,处理此类事故,要以吸取教训为主,找出规程和制度的缺陷,同时在技术上加以避免。
回复
qsy
2009年07月27日 19:30:52
13楼
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?--这都不算违章还有何章可违 ;P
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?--这个可以的。是由第一条引起后果
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?--这不是意外因素导致,是由第一条引起
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理? 不算不合理,还有利于减少继电器线圈的操作过电压呢,顶多算不太好而已。
回复
qsy
2009年07月27日 19:40:19
14楼
楼主可能说的是设备含多个控制继电器,控制继电器线圈上并联了指示灯。厂家将所有指示灯公共端一起接到一根线上,继电器线圈公共端一起接到另一根线上,两线再同时接地。
带电检修时,控制继电器线圈公共端没拆,拆了指示灯的公共端。
回复
tianpeng20
2009年07月28日 17:50:42
15楼
呵呵,说两句。
2009年08月03日 08:40:20
16楼
公共零线一路连接是很常见的接线方式,一是可以省线,二是不会有太多的线和零线连接!除非是特殊要求!你哪个电路可能是设计的不合理造成的!具体要看图纸才行,个人认为在维修过程,应该断电才行!特别是对电路不是很熟悉的情况!
回复
kcai_fly
2009年08月04日 11:52:07
17楼


同意楼上xd说的,公共零线一路连接是很常见的接线方式,怎么会导致换一个接触器,造成后面一串失电??总不会你是从第一个接触器的出线处向后接的吧,如果是这样接的话,当然断开一个后面的都断了。
回复
jkchong501
2009年08月04日 15:10:54
18楼
个人认为这样接线有问题。零线串接了好多设备,断开后还会引起严重的后果,如果时间长了各种原因引起接线锈蚀或松动还会出这样的问题。允许不允许这样接先放到一边,假如不改造的话,终会有一天再次遭遇这样的厄运。厂家的设计有问题。
回复
r706684087
2009年08月04日 17:28:05
19楼
看样子是二次控制电气原理图设计有问题了,具体是什么问题因为没有图纸也不好说,可以的话把图纸放上来一起讨论了。
回复
qmzhm
2009年08月06日 10:41:16
20楼
电气原理图肯定是没有问题,(原先是正常运转的),如15楼分析:在故障处理过程;违章操作,是对二次接线不清楚造成.整体是一个系统,当处理 某一分部时对系统其他环节的影响应充分考虑到.
回复
姜振祥
2009年08月07日 09:22:44
21楼
说白了 你是带电作业啊 肯定违章操作啊。