工作零线问题 !急!!!求大侠指教
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 16:03:43
只看楼主

控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?

控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
免费打赏
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 16:06:02
2楼
忘记写联系方式了: zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。
回复
爱芳的日子
2009年07月23日 19:32:49
3楼
工作零线串接?
没有听说过。
回复
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 19:37:28
4楼
各位大哥!
这是个实际例子,给我们造成50万以上的损失,通常这样的事不多,希望各位大侠不令赐教, 说的对错都没关系
随便发言
,这样的实际发生的事故会给探讨的人学到一些实际本领!!
回复
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 19:42:49
5楼
柜上有很多灯,灯的零线压在旁边的灯上,再引出来压在下一个灯上,以此类推..最后一个灯返回去
疑点就是这样串接允许吗?是否有相关规定?
回复
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 19:59:38
6楼
等的无聊,呵呵,瞎说点别的吧,我是一个普通大学的电气学院的普通毕业生,工作已经三年了,在工厂做设备维护,
那点微薄的收入就不说了
,后来的学弟们也有重点大学出来的,其实在单位也看不出来重点大学的有啥区别,
真正厉害的人都是每次事故都能
迅速准确的找出事故点,并能马上果断采取相关措施的人,他们有几个共性就是
1、热爱电气工作 2、实践经验比较丰富,善于从实践中学习。
他们都是值得我们干电气的学习的,呵呵,希望能给新手一点启示,与你们共勉!
当然更希望前辈们讲讲个人的心得,对我们新人会有很大的帮助,欢迎赐教!!
回复
鸭江绿水
2009年07月23日 20:05:17
7楼


我们那也是这样施工,接触器零线由一个引出,再接至下一个。结果导致换一个接触器,造成后面一串失电。现在的柜在定货时我们都特别要求,控制回路和主回路为一个,不允许共用一个控制电源。
具体规范允许与否我也没查到?
期待楼下指教。
回复
shen38575
2009年07月23日 20:13:42
8楼
说实话 没看懂具体的意思 最好有图才能说明 空想想不出来:L
回复
老灰兔子
2009年07月23日 21:52:48
9楼
同一台设备中的控制回路共用零线和相线是没有错的,特别是指示灯之类,一条线连接多个灯的一端(这叫共用,不叫串接),灯的另一端接控制端。

由于你没有电路图,不能分析你的电路是否有问题。
回复
一指慢
2009年07月24日 13:59:34
10楼

你的“电机继启动继电器”的另一端是始终带电的吗?
回复
zhaoxiaoxu2007
2009年07月24日 15:23:35
11楼
不带电 ,火线上有个常开点,处于断开状态,另一端接零线,常开点与启动继电器中间接了个指示灯。
回复