请教:1.消防水泵的泄压压力一般比设计压力高多少,2.生活水泵也多方需要设泄压阀吗?如果能有相应的已完工在运行的工程实例分享最好,谢谢!
请教:
1.消防水泵的泄压压力一般比设计压力高多少,
2.生活水泵也多方需要设泄压阀吗?
如果能有相应的已完工在运行的工程实例分享最好,谢谢!
2楼
关于泄压压力的问题我也在论坛上请教过高手,得到的答复是:高0.05~0.10Mpa即可。
回复
3楼
泄压阀安装也要看情况,,比如只是以为小高层或是水压不能保证的多层中,泄压阀可以不安.因为在水泵扬程小于50米(或55米)时,高出的水压对设备的影响不会太大.如果压力再高,就需要设持压泄压阀了,0.05~0.10Mpa即可
回复
4楼
一、关于泄压阀
1、一种压力自动控制阀门,它不借助任何外力而是利用介质自身压力进行开启或关闭。阀门开启压力在一定范围内可以调节,当压力恢复设定后 ,阀门自动关闭,阻止介质继排出。
2、该 阀用于 管道中,可对压力 波快速 反应和快速释放,防止压力急剧增高而损坏管线及设备,特别适用于高层楼房消防系统泄压;并可用于保持主阀上游供水压力恒定。
A 、生活、生产、消防给水系统中需要保持管线压力在一定范围内(如 1.0 Mpa )防止 压力突升及 消除因流量变化而逐渐增大的压力过高给管路造成危害时,应设置泄压阀。
B 、生活、生产给水管路中,需要保持一定区域内管线的压力在某一规定值范围,应设置 持压阀 。
3、泄压 阀组应 由以下组件组成(沿水流方向);
A 、压力表; B 、控制阀(闸阀或蝶阀); C 、过滤器; D 、泄压阀。
注: A 、泄压阀阀体本身安装有压力表时,泄压 阀组可 不再设压力表。
B 、如介质较为洁净时,可用泄压阀导管系统内微型过滤器代替管道过滤器。
C 、安装现场,应有拆卸过滤装置的空间。
4、泄压阀应设置 在设定保护区域管路系统前端,且应在管路系统止回阀之后(沿水流方向)。为防止水泵运行超压 和停泵水锤 超压而设置的 泄压阀应设在 水泵房内。
5、 泄压阀应安装 在与管路系统并联的泄水管上, 并宜水平安装, 阀盖朝上 。
6、泄压 阀出口 端连接的管道,其管径不应缩小。
7、同系统的两台或两台以上的水泵机组可共用泄压阀。
8、泄压 阀出口 端排水管应有防止回流污染措施和消能装置。
9、管路公称直径小于 200mm 时,泄压阀的公称 通径应与 管路公称直径相同或小一级规格;管路公称直径大于或等于 200mm 时,泄压阀的公称 通径宜采用 150mm 。
。
10、泄压阀的压力等级应根据给水(含消防)系统工作压力来确定。通常应与给水(含消防)泵出水管上的阀门压力等级一致。
11、消防给水系统在试压过程中,如系统试验压力高于所选用泄压阀的公称压力,应关闭 泄压阀前的 切断阀门,以免泄压阀损坏或失灵。
二、关于泄压阀在消防系统的设置
有两篇文章可以参考:
1、关于泄压阀、紧急关闭阀和紧急开启阀的设置
作者:姜文源
泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
消防给水管网的超压主要是由于以下原因:①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型,在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。
泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。
①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。自动喷水灭火系统设计规范》GBH84—1985修订本送审稿10.3.3条规定要求:“每组水泵……出水管应设控制阀……,必要时应设泄压阀。”该条文在报批稿中被改为:“……必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。”这些措施即包括泄压阀。
当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,可设在止回阀前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他 消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。
②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。
从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。如图1所示,Q为泄流量,泄压阀的口径大,Q值就大,RBC曲线偏向右侧,R曲线与H曲线相交点M也会右移,其压力值随之降低。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,必然增加工程建设费用。因而从实际出发,目前倾向于采用固定口径的 泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可作如下规定:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用 DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀。
③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复 核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。
④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。为保持泄压阀维修时水流畅通,应设置旁通管。
2、消防专用泵--切线泵简介
姜文源 陈礼
回复
5楼
泄压值应该是1。1~1。2X水泵扬程
回复
6楼
虽然已经时隔1,2年,可我还是受用无穷。太谢谢了!!!
回复
7楼
很好,不错。我们单位就是因为泵后没有装这玩意,造成水头损失达到4~5米
回复
8楼
非常感谢4楼的资料,希望以后能够多多提供这样比较系统的资料!