超过50m的一类公共建筑其裙楼怎么考虑防排烟?
brightboy116271
2009年07月23日 11:04:48
来自于通风排烟
只看楼主

塔楼是高80m的公共建筑,裙楼高20m,塔楼部分属于超过50m的一类公共建筑,裙楼属于什么性质?(超过50m的一类公共建筑,还是多层,或者是就定性为高层的裙房)[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-7-23 16:06 编辑 ]

塔楼是高80m的公共建筑,裙楼高20m,塔楼部分属于超过50m的一类公共建筑,裙楼属于什么性质?(超过50m的一类公共建筑,还是多层,或者是就定性为高层的裙房)

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-7-23 16:06 编辑 ]
免费打赏
waj
2009年07月30日 15:40:58
12楼
什么情况下,裙楼可以按照多层考虑?
答:群楼顶板到室外地面高度小于24米时可以按多层考虑。
回复
brightboy116271
2009年07月30日 19:51:21
13楼

跟我们一个老工程师探讨,他认为裙房只是要求比高层低,但不能完全套用多规。
回复
henryjik111
2009年08月02日 12:53:28
14楼
应采用 机械排烟 !!!!
回复
zoujian007
2009年08月04日 10:54:55
15楼
谁说防烟楼梯间就得机械排烟?只要有自然排烟的条件,当然可以自然排烟.高规:8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。这说明,可以自然排烟的就不需要正压送风,更不需要机械排烟.另外,这样的裙房和上面的塔楼是不能按照两个单体来考虑的,可以看一下建筑方面的规定.因为间距根本达不到,即便是防火墙也达不到.
回复
zoujian007
2009年08月04日 11:13:34
16楼
这完全是个防烟的方式问题,或者选择自然排烟的防烟方式,或者选择机械加压的防烟方式,就这么简单,有公共建筑专门的防火规范么?
回复
zoujian007
2009年08月04日 11:14:39
17楼
高规不是解释了么,机械排烟不适合推广.
回复
cold163icer
2009年08月05日 16:27:08
18楼
我觉得浆糊老师的说法和《高规》条文说明里有点不一样。。
高规 GB50045-95条文说明6.2.2 第四条:
四、裙房的楼梯间的做法,过去要求不明确,有的要求裙房部分的楼梯间同高层主体建筑,同样做防烟楼梯间,建筑设计时既难以执行又不经济。为此,有必要明确规定与高层主体相连的裙房楼梯间,允许采用封闭楼梯间,这样,既对安全疏散提供安全保障,又利于节约投资。

也就是说满足裙房条件的,具有设置封闭楼梯间条件的,可以设置封闭楼梯间而不需要做防排烟措施。可以这么理解么?

另外对于这样的裙房楼梯间假设4层裙房高度不超过24M,1层2层不具备自然通风条件,4层5层具备,是全部采用封闭楼梯间,然后按照高规里8.2.2.2里“每5层内可开启外窗总面积之和不应小于2m^2”的规定在4层5层开窗,还是应该就1层2层设置防烟楼梯间并设加压送风呢?
回复
yrxiang_2005
2009年08月06日 11:44:10
19楼
裙房是指:与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑!
裙房中厅的排烟可以参照< <多规> >吗?
回复
kindlingpoint
2009年08月07日 22:47:46
20楼
高规配套解释的图集很好忘了具体名字里面有图解
回复
tasten
2009年08月09日 10:36:18
21楼
学习中,路过 想各位前辈学习
回复