超过50m的一类公共建筑其裙楼怎么考虑防排烟?
brightboy116271
2009年07月23日 11:04:48
来自于通风排烟
只看楼主

塔楼是高80m的公共建筑,裙楼高20m,塔楼部分属于超过50m的一类公共建筑,裙楼属于什么性质?(超过50m的一类公共建筑,还是多层,或者是就定性为高层的裙房)[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-7-23 16:06 编辑 ]

塔楼是高80m的公共建筑,裙楼高20m,塔楼部分属于超过50m的一类公共建筑,裙楼属于什么性质?(超过50m的一类公共建筑,还是多层,或者是就定性为高层的裙房)

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-7-23 16:06 编辑 ]
免费打赏
brightboy116271
2009年07月23日 11:05:59
2楼
什么情况下,裙楼可以按照多层考虑?
回复
brightboy116271
2009年07月23日 11:06:24
3楼
什么情况下,裙楼可以按照多层考虑?
回复
ybhvac
2009年07月23日 11:49:27
4楼
这个在重庆的情况比较多,建筑依山而建,裙楼以上单独疏散至山上,裙楼单独疏散至山下。
回复
toplhc
2009年07月23日 14:34:36
5楼
裙房属超过50米的一类公建的一部分,需要考虑防烟的楼梯间就不能采用自然排烟的方式,而应设机械加压送风系统。
回复
toplhc
2009年07月23日 14:37:49
6楼


防排烟一般就按照超过50米的一类公建考虑。

在一定条件下,高层中的裙房建筑专业的有些防火设施(譬如疏散、耐火极限要求等)是否可参照多层执行,这个可讨论的空间比我们暖通专业的大。
回复
brightboy116271
2009年07月23日 15:57:39
7楼
但我认为当裙楼和高层之间用防火墙和防火门分隔时,裙楼可以不按照超过50米的一类公共建筑卡。
因为建筑本身裙楼都可以做封闭楼梯间(自然排烟)
所以:即使裙房设置了防烟楼梯间,满足自然排烟条件仍然可以自然排烟(不必卡超过50米的一类公共建筑)
以上仅是个人理解,目前还没有找到依据
回复
brightboy116271
2009年07月23日 16:01:53
8楼
"带裙楼的一类公共建筑怎么考虑防排烟?"育一个同样的帖子发重了,管理员能不能把它给删了
回复
pp周
2009年07月26日 12:29:24
9楼
好好学习一下规范,有明确规定的,可以看看《高规》的配套图集
回复
brightboy116271
2009年07月27日 10:42:20
10楼

那里有明确的规定?
回复
mqh860526
2009年07月30日 10:10:10
11楼
实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!
回复