新手~关于新风量计算的问题
spirit09
spirit09 Lv.2
2009年07月23日 10:55:22
来自于中央空调
只看楼主

昨天参加设计院的笔试,有一道关于新风量的计算题,请各位前辈帮忙指导一下!已知一个全空气系统为三个房间送风,办公室1,人数为20人,新风量为680m3/h,送风量为3400m3/h;办公室2,人数为4人,新风量为136m3/h,送风量为1940m3/h;会议室,人数为50人,新风量为1700m3/h,送风量为5152m3/h;求系统的新风量!难道系统的新风量不是等于三个房间相加嘛?可是相加以后得到2516m3/h答案上却没有这个选项。我再用2516这个数乘上风管的漏风系数1.05,依旧没有这个答案!

昨天参加设计院的笔试,有一道关于新风量的计算题,请各位前辈帮忙指导一下!

已知一个全空气系统为三个房间送风,
办公室1,人数为20人,新风量为680m3/h,送风量为3400m3/h;
办公室2,人数为4人,新风量为136m3/h,送风量为1940m3/h;
会议室,人数为50人,新风量为1700m3/h,送风量为5152m3/h;
求系统的新风量!

难道系统的新风量不是等于三个房间相加嘛?可是相加以后得到2516m3/h答案上却没有这个选项。我再用2516这个数乘上风管的漏风系数1.05,依旧没有这个答案!
请各位前辈不吝赐教!
系统的新风量与房间的新风量有什么区别啊?
免费打赏
linhaixin8610
2009年07月30日 23:29:21
12楼
可以说下具体是怎么算的吗?
回复
hvacbobo
2009年07月31日 15:14:33
13楼
2765的,搞不懂设计院竟然会出这样的问题,晕
他们应该知道实际中新风量是怎么确定的
回复
heshui0328
2009年08月01日 16:45:30
14楼
同楼上那群人……是怎么算的啊
回复
hechao24
2009年08月04日 14:34:23
15楼

这那里是设计院出的?100%是学院派那帮研究牛角出的题目,完全脱离实际----这也是中国教育的悲哀。
回复
rocky.wp
2009年08月04日 16:31:17
16楼
我也照公式算了下,果然是2767,我们做工程的现在考虑精确的时候好象越来越少了,以后要严谨一点了,现在是要加强节能意识了。
这题目给我们启发不少,估计设计院的这个题目的意义也就在于这点,要节能,要严谨