照明配电箱供电半径的问题
xuyq
xuyq Lv.10
2005年05月28日 17:14:52
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???

照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源???
如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
免费打赏
ifaint3245
2006年11月01日 18:08:30
12楼
可以
回复
lizijunxiaolijie
2006年11月01日 18:39:29
13楼
有没有具体可依据的规范标准,传上来大家分享一下!
回复
西门吹灯
2006年11月01日 18:45:02
14楼
这个问题太灵活了,我的原则是就近配电,满足压降。

而且,这个50米好像是针对室内的?
回复
t83225100
2006年11月02日 16:45:35
15楼

同意,室外不可能按这个配
回复
clark0527
2006年11月05日 20:32:52
16楼
室外一般用电缆了,电压损失当然小了
你算算BV线2.5平方的,电压损失是多少?
应该是线路的长度,偶认为
再有
整个供电系统电压损失要低于5%
回复
tely-007
2006年11月08日 21:47:31
17楼
其实还要看你的电源质量情况,还有就是照明箱前的压降要跟照明支线综合考虑。
回复
kuokee
2006年11月09日 20:55:04
18楼
这里说的供电半径应该是直线距离吧,如果实际距离大于这个数值很多,是否压降就超过要求了呢
回复
ndc70237458
2006年11月13日 18:01:56
19楼
一般不超过100米!
回复
ender0717
2007年07月21日 17:23:59
20楼
满足压降就可以。。。。
回复
17957@co163
2007年08月31日 13:24:39
21楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开