2楼
关键看电动阀在水泵的前端还是在后端,同时保证水泵工作时的水路畅通,注意电动阀启/停有一个时间过程.
回复
3楼
楼主可以把问题说的清楚些
回复
4楼
不知楼主是用在什么地方的?空调系统?给排水系统?定水量变水量?
回复
5楼
给水系统可以根据水压 电动阀控制水泵
回复
6楼
呵呵,看看在那里使用了,在高压水回路(增压泵),在水泵的进口册的阀门一般是常开是的阀门,一般不使用电动阀门只有在水泵故障的时候才关闭阀门(在负压管路中相反),如果安装电动阀投入成本太高了。在水泵的出口侧才安装电动阀来调解压力(现在都用变频了)。一台当然停机延时至出口电动门关闭了在停止水泵了。当多台水泵护为备用当然要连锁,还需要顺序的开关控制及延时的停机过程了。用plc就可以搞定了!
回复
7楼
我正做一个水泵,就用到电动阀,这是一个三液位控制的排水泵,一用一备轮换使用,一个液位起泵,一个液位停泵,一液位两泵同时起,一液位电动阀关闭,二次原理我有点晕,希望高手指点!
回复
8楼
楼上说的不是很简单?
首先,泵前阀(装在进口的)是先开阀再起泵,泵后阀是先开泵后开阀;
“一个三液位控制的排水泵,一用一备轮换使用,一个液位起泵,一个液位停泵,一液位两泵同时起”的要求,说明正常液位是一开一备,高液位是两台同时开,低液位是两台同时停。
电动阀是代替逆止阀的,至于泵和阀的先后问题,我在前面已经说了。
回复
9楼
如果是水泵出口阀,联动关系需要根据水泵的形式,离心泵关阀起泵、轴流泵则相反。
回复