我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
12楼
看看单相设备的数量就可以大概知道了!
回复
14楼
回复
15楼
根据系统来定的,,,,
回复
16楼
根据负荷的实际情况。
回复
17楼
是用3+2的电缆还是用4+1的电缆,要看自己有没有信心(把负荷三相搞平衡了),认为三相是平衡的,就用3+2,认为用3+2电缆时N芯线有可能过载的,就用4+1(N芯线与相线同规格,不怕N芯线过载了)。
回复
18楼
基本上还是推荐除非是三相电动机等三项平衡负荷用3+2,单相负荷为主的如住宅楼都用4+1电缆,有时候即使你做平衡了,关键在于住宅使用时间不一定相同的问题还是有出现三相严重不平衡的可能性,尽量用4+1吧
回复
19楼
照明4+1 动力3+2总不会错的 照明动力都有的话我也4+1
回复
20楼
如果是以单相负荷为主或者虽然是三相负荷为主,但由于是非线性负荷谐波电流较大的,就应该选4+1,否则可以选3+2。
回复
21楼
三相分别带着设备而线路三相不平衡,比如照明线路,则用4+1,不平衡电流可以从相线流走。
三相带着设备而线路三相平衡,比如三相电机,则用3+2的电缆。
回复