我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
2楼
供电形式不一样,标注的就不一样了吧
回复
3楼
我觉得跟用电设备有关,比如配电屏出线的用电设备是单相较多,则用4+1,反之则用3+2.相对电源进线来说的
回复
4楼
楼上说的有点道理··
回复
5楼
这个跟用电设备有关,深入的看是跟三相平衡有关,对于三相分别带着设备而线路三相不平衡,比如照明线路,则用4+1,不平衡电流可以从相线流走。如果是三相带着设备而线路三相平衡,比如三相电机,则用3+2的电缆。
如有错误 请指教
回复
6楼
跟三相平衡有关,如果大部分都是单相是4+1,如果大部分是三相那么就是3+2
回复
7楼
同意5F。三相平衡的话中性线可以减小
回复
8楼
比较同意的这个 还有 有谐波影响的也用4+1比较多 零线电流比较大
回复
9楼
学习了。。
回复
10楼
比较同意此观点,我又咨询了一下审图人员的意见,也是绝对这个观点比较正确
回复
11楼
回复