大家探讨一下关于电缆3+2和4+1的区别
alexguming
alexguming Lv.2
2009年07月22日 10:42:58
只看楼主

我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下

我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
免费打赏
hlp0632
2009年07月22日 15:12:32
2楼
供电形式不一样,标注的就不一样了吧
回复
jxg2313
2009年07月22日 15:29:08
3楼
我觉得跟用电设备有关,比如配电屏出线的用电设备是单相较多,则用4+1,反之则用3+2.相对电源进线来说的
回复
星湖
2009年07月22日 15:40:14
4楼
楼上说的有点道理··
回复
r.stewart
2009年07月22日 15:44:34
5楼
这个跟用电设备有关,深入的看是跟三相平衡有关,对于三相分别带着设备而线路三相不平衡,比如照明线路,则用4+1,不平衡电流可以从相线流走。如果是三相带着设备而线路三相平衡,比如三相电机,则用3+2的电缆。

如有错误 请指教
回复
睡梦萝卜
2009年07月22日 15:52:30
6楼
跟三相平衡有关,如果大部分都是单相是4+1,如果大部分是三相那么就是3+2
回复
lanet999
2009年07月22日 16:11:49
7楼
同意5F。三相平衡的话中性线可以减小
回复
shen38575
2009年07月22日 17:27:40
8楼



比较同意的这个 还有 有谐波影响的也用4+1比较多 零线电流比较大
回复
hakga
2009年07月22日 20:20:56
9楼
学习了。。
回复
alexguming
2009年07月23日 14:04:05
10楼

比较同意此观点,我又咨询了一下审图人员的意见,也是绝对这个观点比较正确
回复
compulsory
2012年05月21日 17:13:43
11楼
回复

相关推荐