请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好
ppmaobbming
2009年07月21日 18:17:05
来自于断路器
只看楼主

请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好一个项目中,事故照明电源从交直流切换屏取,正常照明220V交流,事故照明切换成220V直流,设计的是G65H(北京人民的,10KA分断能力)系列交流1P断路器,现场实际采购的是德力西DZ47系列1p交流断路器(6kA分断能力)现场调试中,发现断路器接在直流电源时直接烧掉了。现场调试人员要求更换为直流1p断路器,并且已经试验过了,可行。我翻阅了一些资料,都说交流微断可用于直流回路控制,在选择断路器额定分断能力时,采用的是Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K < 20 ,计算式K取10,电池容量为700AH,所以,Ics>7000A,所以选择的是10kA断路器,我觉得设计的没有问题,我们其他项目也都是选用的1p断路器也没有出现问题。

请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好
一个项目中,事故照明电源从交直流切换屏取,正常照明220V交流,事故照明切换成220V直流,设计的是G65H(北京人民的,10KA分断能力)系列交流1P断路器,现场实际采购的是德力西DZ47系列1p交流断路器(6kA分断能力)现场调试中,发现断路器接在直流电源时直接烧掉了。现场调试人员要求更换为直流1p断路器,并且已经试验过了,可行。
我翻阅了一些资料,都说交流微断可用于直流回路控制,在选择断路器额定分断能力时,采用的是Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K < 20 ,计算式K取10,电池容量为700AH,所以,Ics>7000A,所以选择的是10kA断路器,我觉得设计的没有问题,我们其他项目也都是选用的1p断路器也没有出现问题。
现在想请教大家,到底这样的情况下,直流断路器用于交直流两用回路可行,还是交流断路器用于直流回路可行。
免费打赏
alice1928
2012年04月11日 10:42:19
2楼
顶一下,不知道问题解决没有,求结果!!
回复
zyz8438
2012年04月11日 11:33:12
3楼
用直流断路器好,灭弧性能更强!
回复
crisispaul
2012年04月13日 15:00:52
4楼
直流断路器的灭弧能力强于交流断路器,因为直流不像交流,不是曲线性的变化,没有波峰波谷更没有零点,是一直处于波峰或者波谷的直线,直流断路器用于直流更能用于交流,但是交流断路器不能用于直流。
回复