主变二次开关的选择问题
fanchunjie0224
2005年05月28日 20:24:50
只看楼主

作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?说明一下:此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分

作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?
说明一下:
此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分
免费打赏
fanchunjie0224
2005年05月28日 20:04:04
12楼

呵呵,要求和审核不一样哦,要求是请,审核是说我错,其实这个问题应该说和甲方没什么关系,是基本概念的问题,我们应该遵守的设计条文是什么?
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 20:07:45
13楼

变压器运行的经济负载率为40~60%你考虑到了嘛?节能也是设计要考虑的问题.技术问题和吃饭没什么关系.呵呵
回复
huangwanying
2005年05月28日 20:11:09
14楼

形象!
不过呀,盘子是不收钱的,变压器可贵多了,而且用户每年要多交(2500-1600)*18元*12个月=194400元的基本电费,还没考虑变压器与设备的损耗呢。呵呵!
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 20:30:46
15楼
形象!不过呀,盘子是不收钱的,变压器可贵多了,而且用户每年要多交(2500-1600)*18元*12个月=194400元的基本电费,还没考虑变压器与设备的损耗呢。呵呵!
电源是甲方上级变电所,没有基本电费的问题,经费是我们共同的上级公司提供也不是问题,我想请教的是依照什么规范条文选择二次开关的额定电流?;))
回复
huangwanying
2005年05月28日 20:47:25
16楼
<民规>中8.5~8.6
回复
大鼻山
2005年05月28日 20:57:16
17楼
变压器运行的经济负载率为40~60%你考虑到了嘛?节能也是设计要考虑的问题.技术问题和吃饭没什么关系.呵呵
只考虑变压器40~60%的负载率,只会叫人骂死。
你的变压器大的离谱,还振振有词地寻找依据啊
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 21:12:29
18楼
只考虑变压器40~60%的负载率,只会叫人骂死。你的变压器大的离谱,还振振有词地寻找依据啊
看清楚了,2000KVA的变压器(额定电流2816A)二次开关额定电流2500A,大的离谱嘛?1600KVA的变压器的额定电流是2240肯定不满足要求,难道还有1800KVA 的变压器?
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 21:21:36
19楼

8.5.2.2 电器的额定电流应等于或大于所控制回路的预期工作电流, 电器还应承载异常情况下可能流过的电流,保护装置应在其允许的持续时间内将电路切断。除此之外没有相应的条文了
回复
han2003
2005年05月28日 22:13:07
20楼
变压器运行的经济负载率为40~60%你考虑到了嘛?节能也是设计要考虑的问题.技术问题和吃饭没什么关系.呵呵

变压器运行的经济负载率为40~60%?你不是找乐吧?要注意变压器还可以正常过负荷呢?
回复
han2003
2005年05月28日 22:19:16
21楼
做设计,合理应该是最重要的,不要说规范没规定就是你对,要是大家都这么理解,那使用者怎么办?符合规范的叫画图员,设计合理的才叫设计师。
回复