主变二次开关的选择问题
fanchunjie0224
2005年05月28日 20:24:50
只看楼主

作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?说明一下:此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分

作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?
说明一下:
此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分
免费打赏
jxhmy-888
2005年05月28日 11:13:31
2楼
总要给人家留点空间吧,要不以后扩容怎么办,不是又要从新选择总开关.你认为呢?
回复
ywgmile
2005年05月28日 11:37:50
3楼
给你个建议:开关的额定电流及主母线都按变压器选择,而其长延时整定值根据线路允许过载的情况整定。
你的做法的弊端是:当负荷须扩展时,你的开关长延时整定值无法整定到额定值以上,那就需要换开关,甚至主母线都要换掉,对于可能会增加的负荷的配电系统很不经济
但如果你的负荷很稳定,我觉得你的选择没有问题
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 11:39:23
4楼

这是两个概念,预留肯定是有的:)
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 11:53:31
5楼

固定的工艺流程。没有增加负荷的可能。但这不是关键,关键是到底应该按什么原则选择二次开关的额定电流?依据规范的哪条?
回复
ywgmile
2005年05月28日 12:05:09
6楼
规范不知道,个人看法一大堆,呵呵^_^
回复
huangwanying
2005年05月28日 13:14:18
7楼
建议那就不要用2000KVA变压器,太浪费了!1600KVA足已!
回复
jxhmy-888
2005年05月28日 14:01:50
8楼
我也找了很多规范,也没有找到这方面的内容。从规范上看你的选择是正确的,但如果站在使用者角度看,会考虑开关切断短路电流能力及过负荷或满负荷情况切断电路的使用寿命,既然甲方一定要按其要求选择,那就成全他吧,象我们的1000KVA变压器,低压断路器为1600A也不致于说是浪费吧。
回复
js7752
2005年05月28日 16:02:11
9楼
考虑增容、过载、开关性能等诸多因素,个人认为可以接受甲方的要求。
回复
han2003
2005年05月28日 16:54:31
10楼
这个东西不是对不对的问题,规范没说你不对,可你的选择确实很缺德。干吗选了这么大的变压器,开关不给选到位?还要振振有词的推测别人不会用电?
你的做法就像是去饭店,给了你个大盘子,却装了一半的菜给你,结款时却要按盘子大小收钱,还要告诉你是因为你吃不了这么多。。。。。。。
回复
fanchunjie0224
2005年05月28日 19:58:46
11楼

还有0.8负载率的限制呢:)
回复