在农村10kV配网中,有大量的小水电上网,配网电压相对较高,当突然停送电,或某条线路故障,就会引起大面积烧毁电器事故,请行家帮忙分析原因及有何解决方法?
在农村10kV配网中,有大量的小水电上网,配网电压相对较高,当突然停送电,或某条线路故障,就会引起大面积烧毁电器事故,请行家帮忙分析原因及有何解决方法?
2楼
入户处加装避雷器。
回复
3楼
断N线容易烧毁家电。所以N线的机械强度要加强,截面不要小于相线。
回复
4楼
变压器低压进线柜处加装浪涌保护器,对瞬间过压有保护作用.
回复
5楼
这是系统电压不稳定的问题,加浪涌保护是没有用的。
产生原因是农村的线路截面小,压降大。在负荷高峰时为了维持线路末端的电压水平,将发电机的输出电压调得 较高,而一旦负荷降低,线路电压就超高了。
回复
6楼
加过电压保护。
回复
7楼
在发电机出口端加装过电压保护。
回复
8楼
靠近水电站附近的用户,容易过电压
回复
9楼
是这个问题,建议只好每户加装稳压电源了,为了不再加居民负担应该有供电局掏钱!!
回复
10楼
解决办法应是加大导线截面,使线路的电压损失在允许范围内。
回复
11楼
还是10楼说得对,其它什么方法都不如农网改造。
回复