大厅的顶板直接就是二层的顶板,并且大厅上空是和二层的走廊等连接在一起....是否需要按照中庭来考虑排烟?
大厅的顶板直接就是二层的顶板,并且大厅上空是和二层的走廊等连接在一起....是否需要按照中庭来考虑排烟?
12楼
三层以上的才叫中庭,一般大厅不属于中庭
回复
13楼
:) :lol :L :( :kiss:
回复
14楼
我是火辣型,那你是小心眼型,贵为版主,......
回复
15楼
如果两层是一个防火分区,大厅处即为相联通的,无防火卷帘分割。那就不属于。
一般上两层都是独立的防火分区,大厅处有防火卷帘。那么就属于中庭,依据防火规范,中庭需要排烟。
两层一般不超过12m高,可考虑使用自然排烟,需满足最远点水平不超过30m。
回复
16楼
像这样结构的大厅,自然排烟能不能满足需求呢?
回复
17楼
上海规范.三层以上的挑空才算是中厅,还有面积(100)和宽度或长度的要求(60以上)
回复
18楼
:victory: 看看再说
回复
19楼
究竟什么样的空间叫中庭,这个概念如果不清楚的话很容易把人搞糊涂,现在规范说的含糊,手册也没有讲清楚,实际工作中一遇到这样的问题就让人发懵
回复
20楼
上海民用建筑防排烟技术规程
2.1.7 中庭 atrium
三层或三层以上、且短边不小于6m的大容积空间。
目前我知道定义的只有这一条了。
回复
21楼
这是唯一的定义,但是设计做多了,你就会无力去改变每个审图人员的想法,因为全国规范没有定义,因此不同地方的审图人员各自有各自的定论。如几层自动扶梯组成的高大空间会认为是中庭(自动扶梯的短边必小于6m)。
为了图省事,避免审图麻烦,慢慢形成了以下做法:
1、像门厅这种有挑空的,考虑排烟,自然或者机械,三层及三层以上按中庭计算换气次数,二层的按面积计算。
2、门厅二层及二层以上回廊,包括一层不挑空区域,不管是否与门厅在一个防火分区,均单独划分防烟分区,单独设置排烟口。(上海规程有回廊单独设置防烟分区的要求,这一做法我们延伸到了全国所有项目)
这样通过审图非常方便。
回复