请教螺杆机问题
wu820885
wu820885 Lv.2
2009年07月21日 11:28:11
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆机制冷量125KW,排气压力1.1MPa,蒸发压力0.22MPa,吸气压力0.2MPa,冷媒温度一直下不去,8小时从10度下降至-3度。油温和冷却水温一直正常,判断是制冷剂少了?加多少才合适,以什么为标准

螺杆机制冷量125KW,排气压力1.1MPa,蒸发压力0.22MPa,吸气压力0.2MPa,冷媒温度一直下不去,8小时从10度下降至-3度。
油温和冷却水温一直正常,判断是制冷剂少了?加多少才合适,以什么为标准
免费打赏
jjmok123456
2009年07月21日 11:45:55
2楼
加制冷剂,蒸发压力到0.4MPA至0.5MPA之间就行了。
回复
wu820885
2009年07月21日 14:27:03
3楼
加注制冷剂,压缩机运行时的压力0.4MPA至0.5MPA?
回复
wu820885
2009年07月21日 14:27:50
4楼
另,在蒸发器内一直没有看到液位
回复
db117
2009年07月21日 19:12:53
5楼
测测液体管路的温度,通常比排气饱和温度低5摄氏度左右就可以了。再简单点就看液体管路上的视液镜,只要满了就基本没问题。
回复
desheng001
2009年07月21日 21:42:29
6楼
空调还是冷冻,楼主没有说明白,冷冻的话这个机组的吸气压力过高,不应该超过0.15。冷冻的话就和楼上说的一样了
回复
huibaobao0201
2010年06月13日 16:43:34
7楼
不懂 路过学习啊
回复
frcqu
2010年06月16日 17:41:16
8楼
冷冻的吧。空调早结冰了。
回复
frcqu
2010年06月16日 17:42:16
9楼
冷凝压力低了,按照30度进水的话,要13BAR以上咯。
回复
s2168
2010年06月22日 15:24:00
10楼
这个要看你什么冷媒的了 。
回复
m8581858
2010年06月22日 21:08:38
11楼
这什么制冷系统啊。。工质是什么。。说明白点啊。。温度拉不下来的原因很多的。。