住宅里蹲便器采用自闭阀的问题
chente
chente Lv.3
2005年05月28日 01:06:20
只看楼主

2卫一厨,无热水,给水设备有:2个洗脸盆、一个低水箱坐便器,一个自闭阀蹲便、一个洗衣机、一个淋浴器、一个浴盆、一个厨房洗涤盆、一个污水盆,总共当量是12,通过计算(计算办法采用GB50015-2003规范31页)得到设计秒流量为qg=0.701L/s,选的管径为de32,暗埋管道,采用一个水表计量,但是自闭阀蹲便器一般都是延时时间: 4-7秒,流量1L/s(或1.2L/s),请问计算结果中的设计秒流量和自闭阀蹲便器的流量冲突吗?

2卫一厨,无热水,给水设备有:2个洗脸盆、一个低水箱坐便器,一个自闭阀蹲便、一个洗衣机、一个淋浴器、一个浴盆、一个厨房洗涤盆、一个污水盆,总共当量是12,通过计算(计算办法采用GB50015-2003规范31页)得到设计秒流量为qg=0.701L/s,选的管径为de32,暗埋管道,采用一个水表计量,但是自闭阀蹲便器一般都是延时时间: 4-7秒,流量1L/s(或1.2L/s),请问计算结果中的设计秒流量和自闭阀蹲便器的流量冲突吗?
免费打赏
疾风乡里963
2005年05月28日 08:59:52
2楼
一般自闭阀蹲便器选的管径为de25,若由管径de32接出时,自闭阀蹲便器一般延时时间是 4-7秒,因如果同时使用率也考虑进去时,对流量影响不大,又没有采用热水所以只是会在使用自闭阀蹲便器冲水时,产生瞬间流量减弱
回复
chente
2005年05月28日 20:42:21
3楼
那能帮我算一下吗?2卫一厨,需要的卫生器具有2个洗脸盆、一个低水箱坐便器,一个自闭阀蹲便、一个洗衣机、一个淋浴器、一个浴盆、一个厨房洗涤盆、一个污水盆,计算出来的入户管总管管径为多大?谢谢了!
回复
黄cyzf
2005年05月28日 22:37:44
4楼
计算的不对,有自闭阀的当量按0.5计,但结果应加1.1L/S!
回复
云涛
2005年05月29日 16:16:22
5楼
1、你的计算有问题,公式选用时应将自闭阀的当量按0.5计,但结果应加1.1L/S!。
2、住宅选用自闭阀蹲便器不妥。会带来一系列问题,如水表的选用(据我所知,好多地方的户内水表只能选用DN20或以下规格的)、管道的暗装(外径大于25后,规范不推荐暗装)等问题!当然这主要问题不在你,你应尽量说服“建设方或建筑专业”不要这样干。否则最后工地有得你跑,还有可能损你一世英名!
回复

相关推荐