已知水压即可求出流速,现设水压为40米,从能量守量的角度考虑2gh=v2,就可以求出出水流速约为28m/s这个数值大得出奇,而水压为40米的情况比比皆是,不知道种算法是否正确,请各位大侠斧正。
已知水压即可求出流速,现设水压为40米,从能量守量的角度考虑2gh=v2,就可以求出出水流速约为28m/s这个数值大得出奇,而水压为40米的情况比比皆是,不知道种算法是否正确,请各位大侠斧正。
12楼
瀑布!不可以啊,你们真坏!
哈哈
回复
13楼
呵呵 好象有点严重错误哦.水压很多情况下是给最不利点安全供水考虑的.
流速和水压没什么直接关系,主要和流量\管径有关系.
回复
14楼
这个问题也是本人想解决的,有那位高手来整一整,流体力学算起来也是十分繁琐呀
回复
15楼
流体力学最基本的水力计算都不会还做什么水,明明是懒不想算的吧。
回复
16楼
楼主和大家开玩笑呢!
回复
17楼
楼主的算法是对的,只是忽略水头损失和出水口压力.
回复
18楼
但是在选择管径的时候,有一个参考流速,比如一般热水管的流速不大于1.2米/秒,这个流速是怎么得来的呢?
回复
19楼
期待大家的指导
回复