地道排水
shuang22123
2009年07月20日 23:56:18
只看楼主

目前在设计一处人行地道,道路坡度0.5%,地道内的雨水和消防用水只能用排污泵抽,现在遇到几个问题,拿出来和大家一起讨论:(1)人行地道雨水是怎么绘制汇水面积,如果地道有雨水蓬,是不是可以考虑取消雨水量,因为流入地道内的雨水蒋大大减少。(2)人行地道内的消防用水,设置一个室外消火栓,流量10-15L/S,消防用水量应该按几分钟灭火时间确定消防水量。消防水量远远大于流入地道的雨水量,由此事不事该用消防水量确定集水坑的容积。

目前在设计一处人行地道,道路坡度0.5%,地道内的雨水和消防用水只能用排污泵抽,现在遇到几个问题,拿出来和大家一起讨论:
(1)人行地道雨水是怎么绘制汇水面积,如果地道有雨水蓬,是不是可以考虑取消雨水量,因为流入地道内的雨水蒋大大减少。
(2)人行地道内的消防用水,设置一个室外消火栓,流量10-15L/S,消防用水量应该按几分钟灭火时间确定消防水量。消防水量远远大于流入地道的雨水量,由此事不事该用消防水量确定集水坑的容积。
(3)地道内的排水沿排水沟流入集水坑,再有潜污泵抽水,将水就近排至雨水管线系统。大家事怎么选泵?我说说我的做法,我按消防用水量10l/s确定用水量为36m3/h,临近雨水管线距集水坑的纵向高度,确定扬程,用流量和扬程选水泵,还有个问题,水泵出口的管径一般是确定了的,我们要不要放大,考虑有垃圾掉入集水坑,管道管径小了容易阻塞
免费打赏
19780309
2009年07月21日 00:05:50
2楼
你的思路是对的,但是不是应该考虑用消防水量和雨水量之和来确定集水坑的容积。

消防水泵的管道不用放大,水泵都自带过滤栅,如果杂物能堵住管道,那泵早在之前就报废了~呵呵
回复
19780309
2009年07月21日 00:08:29
3楼
人行地道如果有防雨蓬,就看是不是可能附近周边的雨水进入地道~~如果正常情况下没有雨水进入地道,就不用考虑雨水!只用消防流量来确定就可以了~
回复
maojiefen
2009年07月21日 10:46:58
4楼
雨蓬怕是一定要设的,不然进地道里地面全是雨水,这种怕是不得,所以我觉得只考虑消防水就可以了
回复
shuang22123
2010年08月26日 15:22:08
5楼
自己的贴子,
踩到
回复

相关推荐