在三相5线中。。。今天我测了一下三相ABC之间为380VA对N才160 B对N为230 C对N为230。。想问一下是什么问题
在三相5线中。。。
今天我测了一下三相ABC之间为380V
A对N才160 B对N为230 C对N为230。。
想问一下是什么问题
12楼
BN和CN电压都为230,这样用向量图可以验证是否是零点漂移了,算了一下,好像有很大的误差,会不会是零点漂移以外的原因,或者不光是零点漂移一个问题?
回复
13楼
2楼的计算结果199.5也是根据零点漂移算出来的,和实际测量值差了不少呢
回复
14楼
:lol 师傅们辛苦了,俺来学学
回复
15楼
二楼说的不是零点漂移,而是A相断线的结果。
回复
16楼
ding,dingdingdingdjinidgjidjfisjaflfj
回复
17楼
三相五线不单单是TN-S系统 IT TT系统都是五线的。。。
回复
18楼
学习 学习了 谢谢楼主
回复
19楼
A相负载过大,电压表的一支笔是触在电源端的,而另一支笔触在零线(零线是串过负载的,)三相负载不平衡必然造成电压不一样,电流也不一样。会造成中性点漂移,
回复
20楼
正弦交流电三相矢量和为零。1零线断,2三相负载俨重不平衡。
回复
21楼
变压器中性点未接地,那么简单的电阻分压也能考倒不少人哈
回复