急!相对零电压不足
yl-lll
yl-lll Lv.2
2009年07月20日 19:39:58
只看楼主

在三相5线中。。。今天我测了一下三相ABC之间为380VA对N才160 B对N为230 C对N为230。。想问一下是什么问题

在三相5线中。。。
今天我测了一下三相ABC之间为380V
A对N才160 B对N为230 C对N为230。。
想问一下是什么问题
免费打赏
sjhostrich
2009年07月23日 20:57:12
12楼
BN和CN电压都为230,这样用向量图可以验证是否是零点漂移了,算了一下,好像有很大的误差,会不会是零点漂移以外的原因,或者不光是零点漂移一个问题?
回复
sjhostrich
2009年07月23日 21:00:23
13楼
2楼的计算结果199.5也是根据零点漂移算出来的,和实际测量值差了不少呢
回复
x-g-fei163.com
2009年07月24日 14:37:13
14楼
:lol 师傅们辛苦了,俺来学学
回复
jiangnanshiwojia
2009年07月26日 20:57:55
15楼
二楼说的不是零点漂移,而是A相断线的结果。
回复
s198421
2009年07月27日 16:47:35
16楼
ding,dingdingdingdjinidgjidjfisjaflfj
回复
shen38575
2009年07月27日 19:32:46
17楼



三相五线不单单是TN-S系统 IT TT系统都是五线的。。。
回复
ysh525
2009年07月28日 17:05:36
18楼
学习 学习了 谢谢楼主
回复
lizhuozhi
2009年08月02日 19:50:22
19楼
A相负载过大,电压表的一支笔是触在电源端的,而另一支笔触在零线(零线是串过负载的,)三相负载不平衡必然造成电压不一样,电流也不一样。会造成中性点漂移,
回复
wangyao.535480
2009年08月03日 15:05:40
20楼
正弦交流电三相矢量和为零。1零线断,2三相负载俨重不平衡。
回复
23674130
2009年08月06日 14:34:31
21楼
变压器中性点未接地,那么简单的电阻分压也能考倒不少人哈
回复

相关推荐

APP内打开