在三相5线中。。。今天我测了一下三相ABC之间为380VA对N才160 B对N为230 C对N为230。。想问一下是什么问题
在三相5线中。。。
今天我测了一下三相ABC之间为380V
A对N才160 B对N为230 C对N为230。。
想问一下是什么问题
2楼
果真如你所说,A对N应为199.5V。
回复
3楼
再测一下相对地电压,如果没有问题,那应当是零线有电流了,检查设备星接是否有不平衡问题
回复
4楼
在三相5线中。。。
今天我测了一下三相ABC之间为380V
A对N才160 B对N为230 C对N为230。。
想问一下是什么问题 变压器中性点未接地
回复
5楼
中性点未接地!这就是原因!估计中性点漂移了!
回复
6楼
A相线路太小,负载太大(或有短路故障)。
回复
7楼
这是典型的中心点漂移现象!
回复
8楼
你的现象和我们这前几天的一样~~测下N对地应该是80V ~~估计是你们设备或电缆有问题了~~我们这后来查出来是电缆项线接地了~~烧了20多米电缆~~当时的开关也没跳~~~我们是其它处电缆零线断了~~接的时候才发现零线有80V的电的~~所以才查出来的~~~
回复
9楼
三相不平衡或者部分系统N断线
回复
10楼
中性点电位漂移...
回复
11楼
A相负荷过大使其电压下降(三相严重不平衡致中性点电位漂移..)