二级水网平衡阀的选用
68yxl
68yxl Lv.3
2009年07月20日 17:32:48
来自于采暖供热
只看楼主

现在的平衡阀太多,有调节阀,流量阀,差压控制器等,,各位,能说说在实践中他们应用的好处及应用注意事项啊

现在的平衡阀太多,有调节阀,流量阀,差压控制器等,,

各位,能说说在实践中他们应用的好处及应用注意事项啊
免费打赏
zhuanjia
2009年07月23日 19:44:41
2楼
10栋楼以下可用调节阀,15栋以以下可用平衡阀,20栋以上最好自力式流量阀,差压阀好是好,一般不要用,大多情况下不节能反而耗能,就像奔驰车一样,好是好,不是有个人就能开的。
回复
hjzhjj
2009年07月24日 10:32:06
3楼
平衡阀调试相当复杂,不但要携带各类仪表,且需要多人来回调试,当管网压力波动时,又需要重新调试,费时费力。普通的调节阀就更不用说了。自力式流量控制阀是解决水力失调的新一代产品,,效果最好,调试后流量不会随压力波动而变化。缺点就是这类产品鱼龙混杂,很多产品误差大,耐久性不好,所以选用时要慎之又慎,尽量选用品质过硬的品牌。关于差压阀2楼正解
回复
qunsong007
2009年07月24日 10:45:17
4楼
我以前就是做施工的,用平衡阀调管网平衡相当费劲,阀门厂家就来一个人,我们都得帮忙跟着跑腿调,试运行调差不多了,到实际运行参数又变了,甲方老找我们施工方麻烦。到后来就用自力式流量调节阀了,东西贵了不少,但调试很简单,不过便宜的容易卡堵,排污不行,拆完不好装,然后甲方找我们修,我们基本都是把芯直接扔了扣盖让阀全通运行,那个压差阀一般用在有分户计量的建筑上
回复
solaraaa
2009年07月24日 12:58:06
5楼

说得非常好
调节阀本身的作用就是不管整个系统负荷如何变化,它所控制的负荷保持不变。

因此,当设定了流量调节阀的流量后,管网的其它变化对此支路是没有任何影响的。

而差压控制阀是保证了此支路的压差保持恒定,当改变其流通截面积(改变的温控阀开度就是调节截面积)时,其流量发生变化。但此支路的任何变化都不会影响其他支路。

而静态平衡阀只是平衡了某种工况下的阻力,当工况改变时,这种阻力也得发生变化,因此需要不断调试。

欢迎大家关注SAMSON调节阀,呵呵。有问题可以联系我啊,大家一起交流

[ 本帖最后由 solaraaa 于 2009-7-24 12:59 编辑 ]
回复

相关推荐