动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
只看楼主

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然
请个位大虾指教
免费打赏
jswgq-55
2005年05月27日 20:49:49
2楼
动态平衡阀的工作原理:



  通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的
回复
jswgq-55
2005年05月27日 20:50:55
3楼
动态平衡阀具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的最大流量、自动恒定流量的特点,在大工型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过成,并缩短了调试时间。特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中末端设备可以不受其他末端的启停干扰。
回复
jswgq-55
2005年05月27日 20:52:12
4楼
空调设计中应根据冬夏供回水温差水量合理设置动态平衡阀



  在四管制空调系统中用两个平衡阀是可以满足冬季及夏季不同的水量要求的,当冬、夏季节空调供热、冷水温差不同时,水流量差异很大,因此在两管制水系统中则应根据冬、夏季不同流量的要求设置平衡阀:方法一,设置可变流量型动态平衡阀,冬夏换季时转换阀门。方法二,设置两个平衡阀,阀1按冬季流量选择阀门,阀2按夏、冬季最大水量之差选择阀门,冬季阀1,夏季开两个阀,用两个阀门实现空调设备的四管制功能。方法三,采用带自控装置的动态平衡阀通过电脑设置流量。否则,由于冬季夏季空调水流量不同,而简单在空调末端上设置固定流量的动态平衡阀是不可能满足两个季节的水量平衡的。

回复
haigushilan
2005年05月27日 20:58:56
5楼
哦,有所了解
它主要是在其他设备的启停时流量不受影响是吗
主要是控制流量不变
那它的工作原理具体是什么(2楼的资料太少,不慎了解)

回复
jswgq-55
2005年05月28日 09:01:41
6楼
它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。只起到水力平衡作用,不能使用于负荷调节。
回复
haigushilan
2005年05月28日 19:01:37
7楼

明白了
谢谢前辈
回复
siceman
2005年06月02日 14:07:35
8楼
我对这个也不太懂,查了一些资料,和大家交流。

*********************************************


平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。
动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。
动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。

动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根据你的需求选用(不过流量控制的要比压差的在价格上贵很多哦),他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些!
回复
siceman
2005年06月02日 14:13:31
9楼
1、自力式流量控制阀
1.1自力式控制阀工作原理
  孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大调小设定压差,可以调大调小设定流量。
  由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。
1.2自力式流量控制阀的适用性
  自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网,热源切换运行时不会对用户流量产生影响。
  但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自力式流量控制阀会开大阀门,尽量维护原流量,直到全开失效为止。用户主动调大流量时,自力式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。

2、自力式压差控制阀
2.1自力式压差控制阀的应用意义
  (1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。
  (2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。
  这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用,实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作,甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的,温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量,我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。
  (3)自力式压差控制阀起到隔绝用户流量变化互相干扰作用。
回复
siceman
2005年06月02日 14:21:55
10楼
同时在另外一个帖子里面也有讨论:

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=88133&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛

这位高手解释的比较好。

回复
haigushilan
2005年06月02日 20:15:31
11楼
非常感谢前辈们热心回答
又学到了不少东东
回复

相关推荐