串联谐振找不到谐振点怎么回事?
sjy163168
sjy163168 Lv.2
2009年07月18日 23:22:53
只看楼主

在对高压电缆做耐压试验时候 用串联谐振装置多次,找不到谐振点。 有的说并联电抗器 有的说串联 到底怎么弄才能找到呢?

在对高压电缆做耐压试验时候 用串联谐振装置多次,找不到谐振点。 有的说并联电抗器 有的说串联 到底怎么弄才能找到呢?
免费打赏
lingxuct
2009年07月20日 06:14:26
2楼
怎么有意思的?
试验设备说明书上有(接法),你要“谐振点”干什么?
回复
hydropower168
2009年09月08日 10:44:50
3楼
" 串联谐振找不到谐振点怎么回事?
在对高压电缆做耐压试验时候 用串联谐振装置多次,找不到谐振点。 有的说并联电抗器 有的说串联 到底怎么弄才能找到呢?"
首先得确认谐振频率低于还是高于试验设备的输出频率(试验设备的频率有个区间的 );
你手动找下,看试验电压在低频方向(谐振频率低于试验设备的最低输出频率)高,还是高频方向高((谐振频率超过试验设备的最高频率输出点))!

低频方向高,可以串联和并联电抗器都可以提高频率,;如果高频方向(谐振频率超过试验设备的最高频率输出点),那么就得加补偿电容了
回复
tank-----no.1
2009年09月08日 20:04:26
4楼

串联谐振耐压,没有点怎么升啊?
回复
lingxuct
2009年09月09日 07:42:32
5楼
没有点,怎么升?
那点就是50HZ?
我看过他们“用串联谐振”设备打110KV的电缆,没听说找“点”的事,还看到一110KV户外头炸开来,试验设备电源开关跳闸。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-9 07:45 编辑 ]
回复
wqq712
2009年10月12日 11:09:51
6楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复

相关推荐