2007年注册考试空调题
youlf
youlf Lv.7
2009年07月18日 12:25:21
只看楼主

1.集中热水采暖系统,已知室外主干线管道全部为钢管,总长度为L=1000m,供热负荷Q,水泵设计工况点轴功率N,采用联轴器联接,求热水循环水泵的耗电输热比。解题指导:见《节能规范》5.2.8用 钢管取Δt =25℃; L=1000m,取=0.0069

1.集中热水采暖系统,已知室外主干线管道全部为钢管,总长度为L=1000m,供热负荷Q,水泵设计工况点轴功率N,采用联轴器联接,求热水循环水泵的耗电输热比。
解题指导:见《节能规范》5.2.8

钢管取Δt =25℃; L=1000m,取=0.0069
免费打赏
youlf
2009年07月18日 12:26:13
2楼
2.分别给出了两个办公室、一个会议室和另外一个房间的设计新风量和总风量,用全空气系统送风,问最佳新风量是多少?
解题指导:见《节能规范》5.3.7
用 计算

关键理解题指导以上公式的意义。
回复
youlf
2009年07月18日 12:27:41
3楼
3. 已知四个风机的风量L、风压H、比声功率级L’W,比较风机噪声性能。
解题指导:见《 空气设计手册》
声功率级
声功率级越小,风机噪声性能越好。
回复
youlf
2009年07月18日 12:29:04
4楼
4. 已知室内负荷、室内室外参数,送风温差等,计算风机排管的凝结水管的管径。
解题指导:见《 规范》6.4.18-6及该条文说明
1kW冷负荷产生0.4~0.8kg/h的冷凝水
可以根据冷负荷从《规范》或《设计手册》直接查出管径。
回复
youlf
2009年07月18日 12:33:53
5楼
5. 空调系统,先用加热器把空气加到某一温度,再用湿膜加湿至给定参数的某点,计算加热的温度是多少?
解题指导:见《 教材》
湿膜加湿是等焓加湿
用1.01t1+(1.84 t1+2500)d1=1.01t2+(1.84 t2+2500)d2带入各个数值计算即可。
回复
youlf
2009年07月18日 12:47:27
6楼
6.已知两台冷水机组在 , , , 下的加权系数,计算两台冷水机组综合IPLV,比较哪个好?
解题指导:见《教材》426
IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D
7. 已经新风用显热回收装置与排风进行了热交换,新风比是15%,显热交换效率是60%,然后再与回风混合进入风机盘管冷却,已知出风露点的参数温度和焓值,求风机盘管的冷量。解题指导:
1)求出新风预处理以后的温度;
2)求预处理新风与回风混合后的混合点参数;
3)求总的送风量,总送风量×(混合点焓值-露点焓值)=风机盘管的冷量
回复
youlf
2009年07月18日 12:47:54
7楼
8. 已知房间冷负荷Q,余湿量W,送风温差6℃,计算房间送风量。
解题指导:尽量不查焓湿图,因其误差较大,用公式算,计算时注意单位 。
由 ,则 ,
将 , , 代入上式,解题指导得
回复
youlf
2009年07月18日 12:57:07
8楼
9.空调的三个冷冻机并联每个都是流量为100kg/h,阻力是90kPa,供回水管的总阻力是30kPa,如果一个冷冻机关闭了,供回水压头不变,问剩下的总水量是多少?
解题指导:是管道并联问题
用H = SQ2求出阻抗(阻力系数)S来计算。
1) 每个冷冻机的阻抗S=90/(100) 2,主管的S2=30/(300) 2=1/3000
2) 关掉一个冷冻机,剩下的两个冷冻机并联S’=0.25×S = 0.00225总的阻抗为S’+S2 = 0.002583
3) 总压头不变是120kPa,所以新的流量是Q’= (120/0.002583) 0.5 = 216(kg/h)
回复
youlf
2009年07月18日 13:02:59
9楼
10. 室内热负荷1kW,室内湿负荷0.005kg/h,室内温度20℃、相对湿度30%,室外空气温度-7℃,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25℃,采用湿膜加湿,计算需要的加湿量。
解题指导:用公式算,计算时注意单位 。
由 ,则 ,
将 , , 代入上式,解题指导得 ,和
加湿量W’=G×(d0-dw)
回复
youlf
2009年07月18日 13:03:55
10楼
11.已知风机盘管风量680m3/h,进风温度26℃、湿球温度20.5℃,出风温度13℃、湿球温度12℃,计算风机盘管除湿量和总冷量。
解题指导:1)在焓湿图中获得进出口状态点
总冷量除湿量= G×(ij-ip);除湿量= G×(dj-dp)
回复
youlf
2009年07月18日 13:04:35
11楼
12. 图形描述:高位水箱定压在系统回水干管的B点,水箱液面与B点垂直距离3m,由B点经100m长回水立管接至水泵房,经过水泵和冷水机组后(此段水平干管长度共30+25+35m),通过100m长供水立管接至与B点等高的A点,A与B点分别为一空调机组的供水、回水支管与干管连接点。水泵扬程30m,所有管道比摩阻400Pa/m,冷水机组压降0.1MPa,计算运行时A点压力。

解题指导:运行时,从B点到A点管道的阻力为0.4kPa/m×290m+0.1MPa=216kPa≈22mH2O
从水箱水面压力为零算起,到达A点的压力为3m+100m+30m-100m-22m=11 mH2O
回复

相关推荐

APP内打开