2楼
火灾报警系统要设,但不是火灾报警自动控制系统。
回复
3楼
不需要火灾自动报警系统吗?
回复
4楼
那需不需要切除非消防电源呢,是否强迫电梯下降到一层?
回复
5楼
需要切除非消防电源,强迫非消防电梯下降到一层
回复
6楼
已属于二类高层,除住宅内都应该设置火灾自动报警系统
回复
7楼
学习一下。。。。。。
回复
8楼
规范是二类高层住宅公共部位宜设火灾报警系统,如果没有联动的话我个人认为可以不设,毕竟上了火灾报警系统需要上一堆东西,消防广播,防火门监控,消防电源监控什么的,而且11层的公共部位应该也就一部楼梯,一部电梯吧
回复
9楼
别的专业如果做了需要消防联动的,那肯定要做火灾自动报警系统,如果是单单电气做的话,业主有钱,要求高的,最好是做,比较有总比没有好
回复