特灵空调故障请教
cswkt
cswkt Lv.2
2009年07月17日 16:59:43
来自于制冷技术
只看楼主

有一台特灵螺杆机液位开关故障,更换液位开关以后显示屏却不能复位,仍然显示液位开关故障!用电脑软件重新组合也不能复位!希望高手指点指点,非常感谢!我QQ:3336016

有一台特灵螺杆机液位开关故障,更换液位开关以后显示屏却不能复位,仍然显示液位开关故障!用电脑软件重新组合也不能复位!希望高手指点指点,非常感谢!我QQ:3336016
免费打赏
wzhangao0051
2009年09月18日 16:17:15
2楼
控制面板是CH530的吗?要是这个要厂家重新输入程序的
回复
luodanwsk
2009年12月24日 21:18:16
3楼
dddd
回复
daijianjun520
2010年04月11日 21:33:06
4楼
液位开关模块换换试试。
回复
zhukuoyue
2010年05月14日 23:18:52
5楼
停电 让它休息一下:lol
回复
djiscool35
2010年06月23日 19:23:09
6楼
在电脑的设定里把液位传感器换一种型号,这传感器有两种的,你换上去的可能是新的,所以老的不认。在绑定应该有两个液位传感器的,一个红脸一个黄脸
回复
lihuisheng111
2010年12月01日 14:37:19
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 。。。
回复
mir_zhu
2010年12月07日 18:41:24
8楼
也有可能这个传感器本身坏了.
回复
hyy114
2014年01月01日 00:37:18
9楼
需重新绑定新的配件才行
回复
dazhong100
2017年08月13日 17:44:24
10楼
联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵/开利/约克中央空调原厂配件!