我现在要设计一个36*16*6的空调房间,要求20度,现在我卡在了系统的选择这里了。请高手指教选用什么样的系统好????是全空气的??还是全水的或者是空气-水的???是选用风机盘管系统,还是诱导器系统或者是变风量系统???急!!!!!!请指教啊!!!!!
我现在要设计一个36*16*6的空调房间,要求20度,现在我卡在了系统的选择这里了。
请高手指教选用什么样的系统好????是全空气的??还是全水的或者是空气-水的???
是选用风机盘管系统,还是诱导器系统或者是变风量系统???
急!!!!!!请指教啊!!!!!
12楼
风机盘管送风能保证房间温度达到20℃?还是用其它吧。。。
回复
13楼
晕 , 我要是知道的话就不来这里问了!!!!!
问题就是我是学机械的,根本就不是学制冷的!!!!
这个毕业设计题目是老师硬安排的!!!!!
回复
14楼
建议很好!喷口的阻力为200帕左右,什么样的风机盘管能提供>200Pa的余压?
我的建议是楼主找个枪手算了!!
回复
15楼
呵呵 建议挺好的,但是上那里找啊???
在说现在时间也不允许 啊!!!!
我现在想用风机盘管+新风系统,但是新风系统我不知道选一次回风还是一二次回风好??
请指教啊!!!!
回复
16楼
新风系统没有回风。
回复
17楼
不是全新风系统,我看书上说有一次回风系统和一二次回风系统的!!!
还有空调的总全冷负荷和总显冷负荷什么区别????
回复
18楼
全空气系统才分一次回风和二次回风,风机盘管是空气-水系统的一种。最好你先找本空调课本看看
回复
19楼
那总全冷负荷和总显冷负荷有什么区别啊????
回复
20楼
总的是指显+潜的
回复