报警区域和探测区域的意义
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2005年05月27日 11:07:56
来自于防雷减灾
只看楼主

究竟该如何定义报警区域和探测区域??这两个概念对我们设计人员又有什么实际的意义。不太明白。请高手指点

究竟该如何定义报警区域和探测区域??
这两个概念对我们设计人员又有什么实际的意义。不太明白。
请高手指点
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月27日 11:50:54
2楼
报警区域--将火灾自动报警系统的警戒范围按照防火区域或者楼层划分的单元;
探测区域--将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。
报警区域和探测区域划分的实际意义在于便于系统的设计和管理。一个报警区域内设置一台区域火灾报警控制器(或者火灾报警控制器)。一个探测区域的火灾探测器组成一个报警回路,对应于火灾报警控制器上的一个部位号。
回复
plainlife
2005年05月27日 17:54:59
3楼
回复
sunstyle
2006年02月15日 15:32:15
4楼
不是这么理解吧?报警区域是按防火分区或楼层来划分的。如果一个建筑单体每层一个报警区域,那么就每层一个报警器了?
回复
davidelec
2006年04月11日 16:16:06
5楼
报警区域和探测区域的划分
4.1报警区域的划分
4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
4.2探测区域的划分
4.2.1探测区域的划分应符合下列规定:
4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
4.2.1.2红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。
4.2.2符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。
4.2.2.1相邻房间不超过5间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。
4.2.2.2相邻房间不超过10间,总面积不超过100m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。
4.2.3下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4建筑物闷顶、夹层。
回复
scy80
2006年08月11日 11:41:05
6楼

这是个问题,在上述情况下,一个楼层一个报警区域,一个区加一台区报,显然浪费!那是不是可以这样理解,一个区一个回路,由报警控制器出一个专用回路,出线处家总线隔离模块?
回复
luozi8250
2006年08月23日 17:03:12
7楼
老帖子
再翻出来
回复
luozi8250
2006年08月23日 17:04:14
8楼


它们有什么实际的意义:我觉得还是很空
回复
zz_zz
2006年08月23日 18:42:19
9楼
一个报警区域里面可以有多个探测区域,一个探测区域对应于火灾报警控制器上的一个部位号。
回复
zz_zz
2006年08月23日 18:46:27
10楼


前两句(报警区域--将火灾自动报警系统的警戒范围按照防火区域或者楼层划分的单元;
探测区域--将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。)我无异议。
后两句(一个报警区域内设置一台区域火灾报警控制器(或者火灾报警控制器)。一个探测区域的火灾探测器组成一个报警回路,对应于火灾报警控制器上的一个部位号。)我有看法。
应为:一个报警区域对应于一个报警回路,一个探测区域对应于一个部位号。

回复
xinlan120
2007年06月14日 21:18:13
11楼
怎么就没有人系统的,清晰的给这个问题一个答案呢?看了半天还是一头雾水的
回复

相关推荐