只看楼主

18层的住宅,地下室作为储藏间和设备用房。地上部分,楼梯间和合用前室均可自然开窗防烟。地下室的楼梯间和合用前室就不行了,要不要设正压送风呢?请大家帮帮忙...

18层的住宅,地下室作为储藏间和设备用房。地上部分,楼梯间和合用前室均可自然开窗防烟。地下室的楼梯间和合用前室就不行了,要不要设正压送风呢?
请大家帮帮忙...
wge_2001
2009年07月17日 09:50:35
2楼
地下室楼梯一般为封闭楼梯间,消防电梯不下地下室的话,只需要给楼梯加压(自然通风也可以,开窗面积满足1.2m2);如果消防电梯下去的话,则需要给前室加压送风,楼梯则可以考虑设置机械或自然。
回复
zhouxu360
2009年07月19日 07:32:47
3楼
谢了,消防电梯要下去的。楼梯间不能自然通风,看来均需要设置机械加压送风了。:victory:
回复
xuwu1983
2009年07月20日 11:11:04
4楼
学习了啊 向大家学习了啊
回复
wge_2001
2009年07月20日 14:47:38
5楼
4楼把那本规程再仔细阅读一遍吧。
第3.1.5和地3.2.2是有部分矛盾的,但是在条文解释里有详细介绍。前室设置加压送风时,楼梯间也可以不设置机械防、排烟
而且貌似该规程中只提到机电用房不用设置防排烟措施吧,而且条文解释中这条也有解释原因,并不是所有的都能套用。:)
回复
zhouxu360
2009年07月21日 12:57:34
6楼
原来上海的特例,还是比较人性化的,多谢楼上的几位!
回复
wge_2001
2009年07月23日 17:05:34
7楼
:)我不是上海的, 学习了!
回复
chengshiguyi
2010年11月03日 16:03:30
8楼



不晓得仁兄是在这个规范的那条看到的,我找了好久都没找到,还望指点,谢谢!~
回复