关于发电机水冷系统
huangwanying
2005年05月27日 12:43:42
来自于电站工程
只看楼主

现在有一台250KW的老式日本进口发电机,都已经用了二十几个年头了,但因为用得少,性能没问题,所以用户要求迁电房时还用这台老机子,但是这是一台低速机,发热量相当大,如果按现在的内外水循环进行热交换的水冷方式远远不能起到散热功能;如果直接用外循环又怕时间长了机子内水垢多。请问:有没有人做过低速机水冷系统呢?这个水冷系统该怎么做才能达到要求呢?切盼!

现在有一台250KW的老式日本进口发电机,都已经用了二十几个年头了,但因为用得少,性能没问题,所以用户要求迁电房时还用这台老机子,但是这是一台低速机,发热量相当大,如果按现在的内外水循环进行热交换的水冷方式远远不能起到散热功能;如果直接用外循环又怕时间长了机子内水垢多。
请问:有没有人做过低速机水冷系统呢?这个水冷系统该怎么做才能达到要求呢?
切盼!
免费打赏
huangwanying
2005年05月27日 12:47:27
2楼
大家快点帮帮忙呀!客户都急死了!等着发电呢?
回复
nlb
2005年05月28日 08:55:36
3楼
250kw的小机组,试试强制风冷怎么样?
回复
huangwanying
2005年05月28日 13:00:46
4楼

试了,风冷与内外热交换式水冷同时使用都不行,运行了一个小时就自动停了机。
报警显示为水温过高。
:((
回复
sxgyj
2005年06月02日 15:48:06
5楼
增加热交换器,进行强制风冷或水冷,但热交换率、冷却量要足够大。
回复
huangwanying
2005年06月02日 17:37:48
6楼
谢谢楼上!
我本来也准备加大热交换器的,原来用的已经是600的热交换器了,要换起码要1000以上的才行。就是说这台250KW的发电机发热量相当于一台现在1200KW的康明斯发电机的发热量。
不过后来我们给了用户两个方案,用户选择了另一个方案,就是采用直接用外循环水冷方式,这样就怕时间长了机子内水管有水垢会堵管,不过用户说 机子用得少没事。
总算解决了!
回复
sxgyj
2005年06月03日 11:26:12
7楼
解决了就好。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月05日 12:55:50
8楼
跟着惊心动魄了一回。
回复