氨冷凝器钢管传热系数的选取
hmin1982
hmin1982 Lv.2
2009年07月15日 21:23:59
只看楼主

各位: 在进行卧式氨冷凝器设计时,需要进行换热面积进行计算,我自己参照书上的公式进行计算后,需要103平方米的换热面积,但是有人采用ASPEN软件计算只要56平方米的换热面积就能满足需要,后来我对比过发现,原来ASPEN中钢管的传热系数取到1704瓦/(平方米*K)但是书中取值范围也只在800~1100,是不是书中取值太过保守,但是ASPEN是不是取值也太开放了,虽然它可以进行物性模拟,但是差距也太大了,不知道大家在进行冷凝器设计时,传热系数是怎么取值的?

各位:
在进行卧式氨冷凝器设计时,需要进行换热面积进行计算,我自己参照书上的公式进行计算后,需要103平方米的换热面积,但是有人采用ASPEN软件计算只要56平方米的换热面积就能满足需要,后来我对比过发现,原来ASPEN中钢管的传热系数取到1704瓦/(平方米*K)但是书中取值范围也只在800~1100,是不是书中取值太过保守,但是ASPEN是不是取值也太开放了,虽然它可以进行物性模拟,但是差距也太大了,不知道大家在进行冷凝器设计时,传热系数是怎么取值的?
免费打赏
andy830721
2011年02月16日 17:24:05
2楼
和管材壁厚、结构有关,不能单纯的以钢管每平米换热量来选取!
回复
jfzhileng
2013年05月17日 12:55:14
3楼
环境温度越高时冷凝器的换热量越大
回复
szjinhao
2013年05月26日 18:45:49
4楼
aspen EDR 计算核对下不就可了,换热器并非单纯取个K值就求算,k值只能是一个经验值
回复