方型柱帽,每个大概是3200*3200,柱四周的喷头间距是3300,可柱帽突出顶板750,哪柱帽下那块区域不是无法喷到?如果把喷头移到柱帽下,喷头距顶板的高度又超过了550的限制,该如何处理?
方型柱帽,每个大概是3200*3200,柱四周的喷头间距是3300,可柱帽突出顶板750,哪柱帽下那块区域不是无法喷到?如果把喷头移到柱帽下,喷头距顶板的高度又超过了550的限制,该如何处理?
12楼
喷头可以沿柱帽倾斜啊 去看规范
回复
13楼
对于楼主的问题,我认真的思考了一下!
我认为:在每个方形柱帽的中间设置两个喷头,碰头的间距设为2.4m,而喷头距柱帽的距离就是你图上的(4.9-2.4)/2,然后在每个柱帽下增设一只喷头,此喷头垂直于斜面(可以考虑增加集热板)!
和楼主的意思一样:每个柱帽增加四只喷头:)
回复
14楼
可以就按楼主的布置,只是把柱帽处的直立型喷头改为向下喷即可,在喷头处加一个直径350mm的金属集热盘。
回复
15楼
集热盘?消防检测说不能用了。
回复
16楼
楼主,问题是怎么解决的 。。。。。。。
回复
17楼
4月份刚做了一个,和这个基本一样的项目.是江苏州,江阴的,一开始我做也是按,上面你这样做的,考虑,障碍物,,,但我们总工说,不需要考虑,,,最后,我就按顶是平的做的,,,出了图,审图也没提,,, 说实话,我觉的是的考虑,但审图没提,消防队也没提,,,
回复
18楼
好久没来了,我的结果最后是无视柱帽:$
回复
19楼
求助,地下室做无梁楼盖,但每个柱子有个大柱帽,喷头该怎么布置
回复
20楼
有没有构造要求啊
回复
21楼
学习了
回复