求助,地下室做无梁楼盖,但每个柱子有个大柱帽,喷头该怎么布置
vinin_lw
vinin_lw Lv.2
2009年07月15日 10:09:16
只看楼主

方型柱帽,每个大概是3200*3200,柱四周的喷头间距是3300,可柱帽突出顶板750,哪柱帽下那块区域不是无法喷到?如果把喷头移到柱帽下,喷头距顶板的高度又超过了550的限制,该如何处理?

方型柱帽,每个大概是3200*3200,柱四周的喷头间距是3300,可柱帽突出顶板750,哪柱帽下那块区域不是无法喷到?如果把喷头移到柱帽下,喷头距顶板的高度又超过了550的限制,该如何处理?

1.jpg

免费打赏
vinin_lw
2009年07月15日 10:18:36
2楼
平面上是这样的,不知道我说的明不明白
回复
vinin_lw
2009年07月15日 14:44:36
3楼
大家帮帮忙呀:'(
回复
lwt6667
2009年07月16日 12:24:57
4楼

b>0.55m,a=1.8,喷头布置:2*2就行啦!
回复
hengny
2009年07月16日 12:43:08
5楼
在横向的柱帽下增加喷头,纵向的喷头间距适当加宽
回复
lb556
2009年07月16日 13:42:00
6楼
为什么一定要2.4呢。
回复
vinin_lw
2009年07月17日 10:15:31
7楼

我也想过柱帽下加喷头,但每个柱帽要加4个呀,柱子的4个面都加,很夸张吧
回复
vinin_lw
2009年07月17日 10:16:47
8楼

没有一定2。4哦,只是这样柱距我选了一个比较均匀的喷头布置间距
回复
vinin_lw
2009年07月17日 10:25:01
9楼

如果加大柱边的喷头距离,和中间哪行喷头又不满足大于2。4的要求了,取消中间那排就更不可能了,距离超过3。4了
回复
miaomiao2004
2009年07月17日 12:55:05
10楼
我觉得可以变通一下,喷头溅水盘距离顶板150,可以把柱帽作为顶板考虑啊。只要距离柱子的水平距离满足要求,完全可以将喷头布置在柱帽下面。可以满足柱帽底不会出现盲点。
回复
vinin_lw
2009年07月17日 15:14:25
11楼

我也有这样考虑过,但这样柱边的顶板也会有盲点(超过550,上空有些会喷不到),不过综合考虑,这样做的安全性更高,毕竟柱帽下有停车,火灾危险性更大,而顶板上空喷不到的部位也就是些管线,桥架之类的,如果没有更好的方法,我就这样解决
回复

相关推荐

APP内打开