以下我司安装的部分PLC柜和变频柜,希望大家多多提些建议,谢谢![ 本帖最后由 vision2000m 于 2009-7-15 19:43 编辑 ]

以下我司安装的部分PLC柜和变频柜,希望大家多多提些建议,谢谢!

[ 本帖最后由 vision2000m 于 2009-7-15 19:43 编辑 ]

DSC05650-2.JPG


DSC05659-2.JPG


DSC06822.JPG


DSC07073.JPG


照片 062.jpg

免费打赏
htcyd
2009年07月22日 09:37:16
22楼
不错啊 支持一下
回复
bibowanqing
2009年07月22日 18:59:15
23楼
真的很不错~~~~~~~~~~~
回复
wwcsqwww_126
2009年07月22日 20:40:40
24楼
总体可以.我的感觉就是外部输出接线太靠下了点,并没有做一些斜角度,安装,维护不太方便.图片上我看不到,楼主的接地端子好像没有.
回复
wwcsqwww_126
2009年07月22日 20:44:08
25楼
再补充一点:PLC的输出如有不同的电压等级,各支路应该用上断路器保护.
回复
chjv
2009年07月24日 09:39:57
26楼
:call: :time: 敢问楼主,可否发张plc系统图,草图也行。呵呵:)
回复
jhongsong123
2009年07月24日 13:14:11
27楼
工艺不错,但是感觉变频器放的有点靠上了,这样对变频器但热不利;但是如果上面的空间足够的话是没有问题的。