求助:膨胀阀后结霜
hbdingqi
hbdingqi Lv.2
2009年07月14日 18:56:09
只看楼主

一台风冷直膨热泵水机组,水流不报警,压力不到3个,高压17(排气压力)。冲弗低压不长,高压从14涨到17.后膨胀阀后结霜。膨胀阀后结霜除了缺氟,还有什么问题?

一台风冷直膨热泵水机组,水流不报警,压力不到3个,高压17(排气压力)。冲弗低压不长,高压从14涨到17.后膨胀阀后结霜。膨胀阀后结霜除了缺氟,还有什么问题?
免费打赏
荣昌制冷
2009年07月15日 05:34:50
2楼
膨胀阀进口滤网堵塞、开启度过小。
回复
jiajiang1993
2009年07月16日 09:58:23
3楼
堵塞,开启度过小.
回复
wxp-79
2009年07月16日 10:09:24
4楼
膨胀阀堵塞了,可能系统有杂质或冰堵。
回复
wangyiyanjiu
2009年07月20日 11:15:18
5楼
只要你的蒸发温度低于0度就可能结霜,越接近0度霜的温度越高
回复
wufeitao
2009年07月21日 23:02:40
6楼
怎么都只注意膨胀阀呢,干燥过滤器会不会堵塞掉了?若有过滤器的话,膨胀阀哪会这么容易堵啊?上部感温包坏,导致阀芯打不开倒是有可能的!
回复
xzhh55555
2009年08月03日 18:16:52
7楼
很明显是冰堵,脏度去除霜后不会正常的
回复

相关推荐