一台风冷直膨热泵水机组,水流不报警,压力不到3个,高压17(排气压力)。冲弗低压不长,高压从14涨到17.后膨胀阀后结霜。膨胀阀后结霜除了缺氟,还有什么问题?
一台风冷直膨热泵水机组,水流不报警,压力不到3个,高压17(排气压力)。冲弗低压不长,高压从14涨到17.后膨胀阀后结霜。膨胀阀后结霜除了缺氟,还有什么问题?
2楼
膨胀阀进口滤网堵塞、开启度过小。
回复
3楼
堵塞,开启度过小.
回复
4楼
膨胀阀堵塞了,可能系统有杂质或冰堵。
回复
5楼
只要你的蒸发温度低于0度就可能结霜,越接近0度霜的温度越高
回复
6楼
怎么都只注意膨胀阀呢,干燥过滤器会不会堵塞掉了?若有过滤器的话,膨胀阀哪会这么容易堵啊?上部感温包坏,导致阀芯打不开倒是有可能的!
回复
7楼
很明显是冰堵,脏度去除霜后不会正常的
回复