11层小高层,一梯四户,总共44户,自来水公司要求水表全部设在楼外水表井内(楼前绿化内),是否合理?这种做法是否违反规范?44根dn20管道如何穿越地下室外墙(剪力墙)?如何做防水套管?TX们集思广益,出出主意把[ 本帖最后由 layky 于 2009-7-14 18:25 编辑 ]
11层小高层,一梯四户,总共44户,自来水公司要求水表全部设在楼外水表井内(楼前绿化内),是否合理?
这种做法是否违反规范?
44根dn20管道如何穿越地下室外墙(剪力墙)?如何做防水套管?
TX们集思广益,出出主意把
[
本帖最后由 layky 于 2009-7-14 18:25 编辑 ]
12楼
四十四块表全放在一个水表井内不合理,正确的做法是:最少要分两个井放,最好四个井放。
回复
13楼
在没有成熟经验?我想的是表后部分水管很多,不管是水还是空气的体积都很大,有没有水表自转问题?是否必须设止回阀什么的?
回复
14楼
11层小高层,一梯四户,总共44户,自来水公司要求水表全部设在楼外水表井内(楼前绿化内),是否合理?
方便抄表,但提高了造价
这种做法是否违反规范?
不违反规范,规范只是说水表出户,并没规定出多远
44根dn20管道如何穿越地下室外墙(剪力墙)?如何做防水套管?
加套管啊老大,套管从水表井到顶层
回复
15楼
没有严格的错误,dn20的小管道可以分成几股分别装在一个大管径的套管里面入户。
回复
16楼
我见广东的住宅楼挺多这样的,没什么啊
回复
17楼
用DN20的管子,市政水压力够吗
回复
18楼
明显是自来水公司为了自己方便,我觉得这样很不好。
水表和配水点的距离太远,用户是吃亏的.
回复
19楼
自来水公司老大了,没办法
回复
20楼
自来水公司抄表方便,可以协议自来水公司抄总表,每层分户表物业抄表收费,因为涉及加压供水!
回复
21楼
我就是自来水公司的,我觉的自来水公司并没有违反规定。
我来说说我的看法,作为我们自来水公司,首先是安全供水,其次是后期的管护工作。还有就是工程收入的大小(我们这水表及表井还有表外管道是必须由我们来施工的)。一个11层的小高层,肯定涉及到二次供水,如果是我们这,考虑到44块表的确太多,一至五层(压力能够的上)采用直供水,放在楼下的绿化带内,六至十一层的二次供水部分,可以考虑放在建筑内的管道井内,应当集中在一层内,不能每层都放(因为自来水公司的抄表员工作量大,我们公司一个人最多抄13000多,少的也有8000+),所以安装位置和水表环境必须符合我们公司的相关规定。
[