给水和中水室外水表井或阀门井可以合用吗?有哪条规范可以套用吗?
linlin1031
linlin1031 Lv.2
2010年06月29日 15:29:58
只看楼主

原来做的工程都是分开做的,最近开的一个新工程,甲方要求把给水、中水、热力的水表放在一个井里,直觉认为给水和中水不应该放在一个井里,不然中水要是漏了怎么办呀。翻了手头的规范,又没找到相关的条文,但总觉得不放心!哪位高人指点一下吧!多谢了先!

原来做的工程都是分开做的,最近开的一个新工程,甲方要求把给水、中水、热力的水表放在一个井里,直觉认为给水和中水不应该放在一个井里,不然中水要是漏了怎么办呀。翻了手头的规范,又没找到相关的条文,但总觉得不放心!哪位高人指点一下吧!多谢了先!
免费打赏
lie1142_cn
2010年07月15日 16:13:34
2楼
在2009版上的给排水对防污染有深度要求,才拿到还没时间去看。。做是应该可以做的,只要把防污染措施做好就可以了。譬如你把给水做在上面也没什么不可以的,井内做好排水措施。
回复
rsywp
2010年08月02日 14:34:03
3楼
既然甲方要求,只要不违反规范和当地相关主管部门意见
回复
bzbk
2010年08月09日 16:06:14
4楼
新规范只是“中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接”,设置在一个水表井或阀门井应该没有问题,只要不能连接就可。但应该考虑排水,但排水也较麻烦,建议不要合在一起。
回复

相关推荐