关于最大防烟分区面积问题
杏仁糊糊
2009年07月14日 17:49:50
来自于通风排烟
只看楼主

在低规里面有一条明确的提出“最大防烟分区不宜超过500个平方”但是高规里面就没有这一条的。那么在高层建筑里面,需要遵循这条吗?一个高层建筑里面1200个平方的餐厅,分防烟分区还是不用分了呢?

在低规里面有一条明确的提出“最大防烟分区不宜超过500个平方”
但是高规里面就没有这一条的。
那么在高层建筑里面,需要遵循这条吗?
一个高层建筑里面1200个平方的餐厅,分防烟分区还是不用分了呢?
免费打赏
ybhvac
2009年07月14日 19:33:22
2楼
5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
回复
flier_01
2009年07月15日 12:36:02
3楼
高规低规都有啊
怎么没有
高规也应遵守
回复
杏仁糊糊
2009年07月15日 15:52:27
4楼
谢谢哈 我看见了