急死我了,工人在梁上乱开了孔,该怎么解决啊,我选了新风系统,但工人去现场,竟然在梁上,水钻开了空,我想问这问题,该怎么解决,如何弥补啊,在线等,
急死我了,工人在梁上乱开了孔,该怎么解决啊,我选了新风系统,但工人去现场,竟然在梁上,水钻开了空,我想问这问题,该怎么解决,如何弥补啊,在线等,
12楼
同意二楼的处理方法,虽然暴力点 但是实在啊
呵呵 现场经验丰富的老塞啊
回复
13楼
通知设计、监理、土建施工技术负责人到场,判定是否是影响结构。如果确实影响结构安全,可采用粘碳纤维的方式加固。
回复
14楼
应该没问题吧,以前我做消防管道全部是从梁中间开孔过去的,不过只是200的孔,不过按照我的看法,在里面加一条钢管,重新灌浆批荡谁知道啊,甲方知道个屁,大不了吃顿饭搞定啊
回复
15楼
应该没问题吧,以前我做消防管道全部是从梁中间开孔过去的,不过只是200的孔,不过按照我的看法,在里面加一条钢管,重新灌浆批荡谁知道啊,甲方知道个屁,大不了吃顿饭搞定啊
回复
16楼
楼上的方法不可行,还是要通知监理,请相关设计人员来看看再说
回复
17楼
一看就知道是闽南地区的
回复
18楼
别把甲方当白痴,
偶就是甲方,
梁开孔一开钢筋就断掉了,
没有设计院同意,到时候全部责任都是你的
回复
19楼
最好让甲方监理过来看看,这种事情我们也干过,只要甲方同意就行了,空调管只要不是主管,甲方应该不会说什么的。
回复
20楼
有经验,很受用,不过2楼也有点暴力了
回复
21楼
万一钢筋断了呢
回复