高层住宅内的走廊灯的照度是多少,如何布置比较合理,是3或4米左右一个吗
高层住宅内的走廊灯的照度是多少,如何布置比较合理,是3或4米左右一个吗
2楼
自个先顶一下,希望得到高手的指点
回复
3楼
用筒灯
回复
4楼
注意距高比,3-4米有点远了,一般按模数布置,比如1.8m,2.4m,3m等。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
数据不清,一般三米,但达不到,因为有梁。
不建议采用筒灯,没有什么住宅走道里还吊顶,白炽灯不符合节能的宗旨,也不推荐。
建议采用紧凑型荧光灯(节能灯)为光源,白色玻璃罩的吸顶灯,除了显色性能外,其他指标均比较出众。
回复
6楼
多谢5楼的
回复
7楼
GB50034-2004,5.4.1
走廊照度 50 or 100
电梯前厅照度 75 or 150
楼梯照度 30 or 75
回复
8楼
各位XDJM,难道每栋建筑都要计算照度吗?那岂不是太复杂了啊
回复
9楼
支持一下 7楼的说法。
回复